  简支板桥是小跨径桥梁常用的结构形式,钢筋混凝土的跨径常为5~13米,有空心板和实心板,施工方法有预制装配合整体现浇。预应力板桥的跨径常为10~20米,一般为空心板,预制装配的较多。

  由于各种原因,桥梁在使用多年后,都会或多或少出现一些病害,特别是近年来许多地区交通量增加,大吨位车辆碾压造成的桥梁病害较多,相当一部分桥梁已经到了不加固不让人放心的地步了。

  内蒙古钢筋混凝土加固(内蒙古锐达砼切割拆除)钢筋混凝土整体现浇简支板桥常见病害

  1.跨中附近板底由下而上的竖向裂缝,一般有多条,静态裂缝宽度有可能超过规范限制值,有时还伴随着跨中下挠,表明抗弯能力已不足。

  内蒙古钢筋混凝土加固整体式板桥跨中竖向裂缝

  2.跨中附近板底纵向裂缝,一般也可能有多条,有的静态裂缝宽度也会超过规范要求。这很可能是设计图采用了预制装配的标准图配筋,施工时却改用现浇,将单向板变成整体式双向板,改变了板的受力方式,导致板底横向配筋严重不足,在横向弯矩作用下,引起板底产生纵向裂缝。

  内蒙古钢筋混凝土加固整体式板桥跨中段板底纵向裂缝

  对上述病害可选用的加固方法

  1.对板底产生的纵、横向裂缝,当缝宽超过规范的限制时,均可采用粘贴钢板法或粘贴碳纤维复合材料加固法。

  2.预应力加固法。采用预应力碳纤维板加固系统,对碳纤维板施加预应力,变主动加固为被动加固,可减小原构件裂缝,甚至消除裂缝,从根本上解决裂缝问题。