1.工作原理

混凝土回弹仪式是通过弹簧来带动弹击锤,当弹击杆弹击混凝土表面后,表面产生的瞬时弹性恢复力带动指针弹回并指示出弹回的距离。并根据得出回弹值来推定混凝土的抗压强度。

2.工艺流程   测区选择→测区表面处理→回弹测试→碳化深度测试→回弹数据计算。

3.施工步骤:

(1)测区选择:每一构件或结构测区数不应少于10个,测区面积一般为200mm×200mm为宜,测区应尽量选测混凝土浇筑侧面,使用回弹仪水平方向对构件进行回弹。

(2)测区表面处理:检测面应为混凝土表面,若有粉刷层或瓷砖等外饰面包裹混凝土构件,先将其敲除,直至露出混凝土表面,再用磨石对混凝土表面进行打磨平整。要求测试面平整干燥,不应有接缝、浮浆和油垢。

(3)回弹测试:回弹时要使回弹仪始终垂直于混凝土检测面,施压回弹,读数,复位,依次进行回弹。测点应均匀分布在测区内,相邻测点不宜小于20mm,每个测点16个回弹值。

(4)碳化深度测试:采用打孔机在受检混凝土构件上打孔,直径大约为15mm,深度要大于碳化深度,清除孔内碎屑,滴入酚酞溶液,采用碳化深度测量专用尺进行测量,每个测点不应少于3次,取平均值(碳化深度测点不应少于构件测区的30%)。

(5)回弹数据计算:1)从测区的16个测点数据中,剔除3个最大和3个最小的值,余下10个求平均值。2)根据检测的方向、侧面、表面、底面、泵送、非泵送、碳化深度查表得出强度换算值。3)根据换算值计算出强度平均值、强度最小值、强度标准差、强度推定值。