论坛首页 > 加固施工 > 回弹法检测混凝土强度 +发表新主题
  1. 31 主题
  2. 153 回贴
  3. 2723 积分
Ta的主页 发消息
免费获取报价

免费获取方案与报价

免费申请

● 请正确输入手机号方便联系你
● 请放心填写,您的隐私将被严格保密
● 客服将在24小时之内与您联系!
加固之家在线智能报价

加固之家官方微信

回复

回弹法检测混凝土强度

发表于 2017-12-04 21:22 查看 3206 回复 3

1.工作原理

混凝土回弹仪式是通过弹簧来带动弹击锤,当弹击杆弹击混凝土表面后,表面产生的瞬时弹性恢复力带动指针弹回并指示出弹回的距离。并根据得出回弹值来推定混凝土的抗压强度。

2.工艺流程   测区选择→测区表面处理→回弹测试→碳化深度测试→回弹数据计算。

3.施工步骤:

(1)测区选择:每一构件或结构测区数不应少于10个,测区面积一般为200mm×200mm为宜,测区应尽量选测混凝土浇筑侧面,使用回弹仪水平方向对构件进行回弹。

(2)测区表面处理:检测面应为混凝土表面,若有粉刷层或瓷砖等外饰面包裹混凝土构件,先将其敲除,直至露出混凝土表面,再用磨石对混凝土表面进行打磨平整。要求测试面平整干燥,不应有接缝、浮浆和油垢。

(3)回弹测试:回弹时要使回弹仪始终垂直于混凝土检测面,施压回弹,读数,复位,依次进行回弹。测点应均匀分布在测区内,相邻测点不宜小于20mm,每个测点16个回弹值。

(4)碳化深度测试:采用打孔机在受检混凝土构件上打孔,直径大约为15mm,深度要大于碳化深度,清除孔内碎屑,滴入酚酞溶液,采用碳化深度测量专用尺进行测量,每个测点不应少于3次,取平均值(碳化深度测点不应少于构件测区的30%)。

(5)回弹数据计算:1)从测区的16个测点数据中,剔除3个最大和3个最小的值,余下10个求平均值。2)根据检测的方向、侧面、表面、底面、泵送、非泵送、碳化深度查表得出强度换算值。3)根据换算值计算出强度平均值、强度最小值、强度标准差、强度推定值。

倒序浏览
3 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • Geikiy   工程师 发表于 2017-12-12 15:46 1#

    归类的挺齐全的,受教了

    回复 举报

  • 186****2228   实习生 发表于 2017-12-14 10:47 2#

    本人专业做加固施工,专业加固施工15年,有专业施工人员22名,植筋加固、粘钢加固、碳纤维加固,专业清包工,有需要可以与我联系13023276222

     

    回复 举报

  • 吉祥天   实习生 发表于 2018-01-03 14:29 3#

    回弹法是目前国内应用最为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法

    优点1:对结构没有损伤;

    优点2:仪器轻巧,使用方便;

    优点3:测试速度快;

    优点4:测试费用相对较低

    优点5:可以基本反映结构混凝土抗压强度规律;

    缺点1:精度相对较低;

    缺点2:不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测(规程1.0.2条)。(表面遭受火灾、冻伤、受化学物质侵蚀或内部有缺陷等)。现在有单位和学者进行研究。

    缺点3:影响因素多(水泥品种、骨料粗细、骨料粒径、配合比、混凝土碳化等;龄期、模板、泵送、高强等)。

    回复 举报

回复帖子 回帖后跳转到最后一页
微信扫一扫
关注加固之家
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
© 2024 jiaguhome.com 加固之家 保留所有权利
加固之家 版权所有 2024 © 粤ICP备16006909号-1
加固之家提醒您