发表于 2017-09-04 14:48 查看 3483 回复 3

砖混结构构造柱的加固应该采取哪种方法比较合适?最好有具体的施工方案可以供我参考,谢谢各位

倒序浏览
3 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 冰洁   实习生 发表于 2017-09-04 17:32 1#

    这个加固方法有很多,我这里有一个构造柱置换加固法的方案可以供你参考一下:

    1、在平面图标示的新置换构造柱位置,将墙体凿出240×240

    层高,或360×240×层高的新构造柱的构造空间。剔凿时要避开水

    暖、电预留洞口。凿完成后用清水冲洗干净

    2、在剔凿出的新置换构造柱主筋的顶面和底面位置,植入钢筋,

    植入到圈梁中的钢筋长度不小于120,外露不小于360,植筋具体做

    法按GB50367-2006混凝土结构加固设计规范要求执行;在新构造

    柱靠墙体的一侧或两侧沿砖缝植入拉接钢筋,配筋为中6.5×2600

    砖缝的剔凿深度不小于30mm,植入钢筋后,用U型卡钉镭固,再用

    高强度砂浆勾缝

    3、新置换构造柱的钢筋配置按原构造柱配筋设计设置。钢筋笼

    的纵向主筋应与植入到图梁中的钢筋进行焊结;横向与植入到墙体的

    拉接筋紧相连接

    4、新置换构造柱的外支模按墙体截面尺寸,采用竹胶板或其它

    支模形式

    5、灌注混凝土的强度等级为C25,混凝土配比可采用级配稍细

    骨料的商品混凝土灌注

    6、灌注混凝土时,要采用小型混凝土震动棒振捣密实


    回复 举报

  • 冰雪孤狼   实习生 发表于 2017-09-05 17:23 2#
    冰洁 发表于 2017-09-04 17:32
    这个加固方法有很多,我这里有一个构造柱置换加固法的方案可以供你参考一下:1、在平面图标示的新置换构造...

    非常感谢,很详细的回答