工程结构加固用的结构胶,按胶接基材的不同,分为混凝土用胶、钢结构用胶、砌体用胶和木材用胶等,每种胶还需按照固化环境不同分为室温固化、低温固化和高湿面固化等类型,且在使用的时候有设计使用年限30年和50年之分,那么对于结构胶使用年限30年和50年大家是不是“傻傻”分不清楚?今天就以混凝土为基材的结构胶给大家解读为什么结构胶会有30年和50年之分,且它们之间有什么不同。
1、为什么结构胶有30年和50年使用期限之分?
从客观方面来说,当用于既有建筑加固时,其使用年限宜选用30年的结构胶;当用于新建工程(包括新建工程加固改造)时,应选用使用年限为50年的结构胶。
2、使用年限为30年和50年的结构胶有什么不同?
在GB 50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》中使用年限为30年和50年的结构胶有着明确的要求:
对于设计使用年限为30年的结构胶,其应通过胶体耐湿热老化能力的检测;对设计使用年限为50年的结构胶,不仅应通过耐湿热老化能力的检验,还需要通过耐长期应力作用能力的检验,对承受动荷载作用的结构胶,还应通过结构胶的抗疲劳能力检验。
对于结构胶而言,耐老化性能检测是非常有必要的,一方面是因为建筑对胶粘剂的使用年限要求达到30年以上,其后期粘结强度必须得到保证,为结构的安全保驾护航;另一方面规范中采取耐湿热老化检验法,能很好地检测出结构胶的好坏,为结构胶的长期在不同环境中的使用带来更多的保障。
3、怎么样检测耐湿热老化能力与耐长期应力作用能力?
GB 50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》中指出,对于结构胶的耐湿热老化能力检测需要将所检测结构胶放置在50℃、95%RH(湿度)环境中老化90d后,冷却至室温进行钢对钢拉伸抗剪试验。
对于结构胶耐长期应力作用检测,检测周期耗时长,需要将所检测结构胶在(23±2)℃、(50±5)%RH环境中承受4.0MPa剪应力持续作用210d,钢对钢拉伸抗剪试件不破坏,且蠕变的变形值小于0.4mm。