房子93年建的,是2层的,一楼楼面是现浇楼面,二层是盖瓦的。因为当时农村建房子的很少现浇楼面,施工的工头说怕房子承受不住,所以楼面弄的很薄9-10cm左右,还没有加梁,全靠墙面支撑,墙面厚大约19-20mm左右。我印象中使用的钢筋是4-5mm的,还有螺纹钢是12mm左右。在楼上随便蹦一下或者跑一下整个房子的窗户玻璃都在震动有响声。现在想改造一下,不要拆掉整个房子,现由几个问题想问下:
1.楼面如何加固,是否可以加梁,如何加梁?
2.一层的布局能否改变,比如拆掉一面墙或者一部分墙体。
3.现在的窗户全部是木头的那种,想换成铝合金的,是否可行。
4.大门想换掉,能不能换?
下面是房子的平面图,面积140平方。

0bd162d9f2d3572cd55bca958a13632762d0c33a.jpg

倒序浏览
2 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 殘蒛丗堺   实习生 发表于 2017-07-19 16:47 1#

    1,架梁最好是钢梁钢柱配套加固,然后地面打磨铺设钢筋网
    2,拆墙只要不影响结构的传力途径就行
    3,木头窗换铝合金是可行的,不知道你窗上是否有过梁,没有需加支撑,防止拆木窗是塌落
    4,能换 还是的看有过梁不,一般门窗均有过梁,没有的需要支撑,然后在重新装,装完后的空隙需要填塞

    回复 举报

  • 殘蒛丗堺   实习生 发表于 2017-07-19 16:51 2#

    如果楼板按正常配置钢筋的话,完全可以放心使用的,10公分的楼板在目前的公共建筑中也是常见的,关键还是看楼板中的配筋情况,按照经验,如果配筋能达到8mm钢筋,间距200双层双向,完全没问题的,

    回复 举报