楼房倾斜多大算危房,楼房倾斜多少算危房?

发表于 2017-04-09 14:58 查看 4133 回复 5

问这个问题的时候我已经在百度上查找过相关信息了,说法不一,还是来平台问下专业人士,帮忙回答下,帮朋友了解的,谢谢!

倒序浏览
5 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 瘋狂逗号   实习生 发表于 2017-04-09 15:23 1#

    一,危房,即危险房屋。 据,危险房屋是指,“结构已严重损坏或承重构件已属危险构件,随时有可能丧失结构稳定和,不能保证居住和使用安全的房屋。”
    二,以下是危房鉴定标准中关于倾斜角度等的解释:
    
    (一)钢筋混凝土结构构件
    1、柱、墙
    (c)柱、墙产生倾斜, 其倾斜量超过高度的1/100。
    2、梁、板
    (f)各种梁、板产生超过跨度1/150的挠度,且受拉区的裂缝宽度大于1mm。
    3、屋架
    (a)产生超过跨度1/150的挠度, 且下弦产生裂缝大于1mm竖向裂缝。
    (b)支撑系统失效导致倾斜, 其倾斜量超过屋架高度的2/100。
    墙
    1、墙体产生缝长超过层高的1/2、缝宽大于2cm的竖向裂缝,或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝。
    4、产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.5/10 0(三层以上,超过总高的0.7/100),或相邻墙体连接处断裂成通缝。
    柱
    3、产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.2/100(三层以上,超过总高的0.5/100)。
    (二)木结构构件
    2、梁、搁栅、檩条
    (a)中部断裂;或产生明显的斜裂缝; 或产生水平裂缝,其长度与深度分别超过构件跨度与构件高度的1/3。
    (b)梁产生超过跨度1/120的挠度, 搁栅、檩条产生高度1/100的挠度。
    3、屋架
    (a)支撑系统松动失稳,过度变形, 导致倾斜,其倾斜量超过屋架高度的4/100。
    (三)其他结构构件
    1、土墙
    (a)墙体产生倾斜,其倾斜量超过层高1.6/100。
    2、混合墙、乱石墙
    (a)墙体产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.2/100。

    回复 举报

  • zakariyyaSv   实习生 发表于 2017-04-09 17:00 2#

    目前我也正遇到类似情况!!!!

    回复 举报

  • 不忘初心   实习生 发表于 2017-04-09 17:01 3#

    危险房屋是指,“结构已严重损坏或承重构件已属危险构件,随时有可能丧失结构稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。”一般委托专业机构鉴定,质量问题可以找出卖方解决和赔偿。

    回复 举报

  • 冰雪孤狼   实习生 发表于 2017-04-09 17:40 4#

    这种分分钟涉及人民财产安全的问题要慎重啊,别在这里问了,找个包鉴定、设计、施工的加固单位帮你家搞搞房子吧,尽快。有需要可以找我,介绍靠谱的公司给你!!

    回复 举报

  • 185****1259   实习生 发表于 2020-03-23 01:19 5#

    大于千分之七就属于危房了,小于千分之七大于千分之四需要地基加固,小于千分之四需要观察处理。河南灿维建筑工程公司

    专做建筑物纠偏房子倾斜治理详询18539261259