论坛首页 > 加固施工 > 请各位告知,植筋深度规范要求?? +发表新主题
  1. 25 主题
  2. 38 回贴
  3. 109 积分
Ta的主页 发消息
免费获取报价

免费获取方案与报价

免费申请

● 请正确输入手机号方便联系你
● 请放心填写,您的隐私将被严格保密
● 客服将在24小时之内与您联系!
加固之家在线智能报价

加固之家官方微信

回复

请各位告知,植筋深度规范要求??

发表于 2017-03-26 13:22 查看 6140 回复 4

刚刚入门的加固行业新人,在广州有一个加固的工程,请问各位在具体加固施工当中,植筋深度要多少米呢?规范要求的深度到底是多少?

倒序浏览
4 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • justecho   实习生 发表于 2017-03-26 14:50 1#

    先分享一植筋加固的流程图先

    流程图.png

    至于你说的植筋深度,国内早期普遍按照钢筋直径15倍要求植筋深度

    调查我国植筋技术发展历史分析,这个15d来自于国外进口植筋用结构胶使用说明书上的要求,

    但被忽略的是这个要求是构造性钢筋的植筋深度,DBJ/T50-032-2004参编专家根据重庆市建筑科学研究院和重庆建筑大学材料系的一些相关实验,

    认为采用热轧带肋钢筋植筋,最小植筋深度15d能满足设计要求,所以在该规程第4.2.1条规定:构造要求最小植筋深度为15d。在混凝土基材强度等级、

    钢筋级别、植筋胶种类完全相同的条件下,

    按照钢筋直径统一倍数确定植筋深度,在0.9Asfyk拉拔力作用下,较大直径的钢筋将较先被拔出,

    反应出植筋锚固段钢筋表面积与钢筋断面积并不是理想的线性关系,瑞士联邦技术学院的Marti教授根据该实验得出

    ,胶粘剂与钢筋之间粘合表面所承受的力随植筋长度类似线性增长,但仅是随钢筋直径的平方根增长。

    所以植筋深度统一规定成一个固定的钢筋直径倍数是不科学的!

    GB50367-2006第12.2.3条规定了植筋的基本锚固深度ls计算公式:ls=0.2asptdfy/fbd

    式中

    aspt—为防止混凝土劈裂引用的计算系数;

    d—植筋公称直径;

    fbd—植筋用胶粘剂的粘结强度设计值,

    对于构造性钢筋的植筋深度,GB50367-2006第12.2.3条根据钢筋的受力性质不同,

    规定了受拉钢筋最小锚固长度lmin=max{0.6ls;10d;100mm};

    受压钢筋最小锚固长度lmin= max{0.3ls;10d;100mm}。

    这里可以看出,规范严谨地把构造性植筋的锚固深度交给了设计者,

    比DBJ/T50-032-2004的规定要合理一些,同时避免那些植筋公司或胶粘剂厂家的误导。


    回复 举报

  • 爱幻想De男孩   实习生 发表于 2017-03-27 09:36 2#

    一般情况下,如果植筋仅承受静荷载,受拉时植筋长度在150和10d之间取较大值即可;受压时植筋长度取受拉情况下的0.7倍即可


    回复 举报

  • 天涯   实习生 发表于 2017-03-27 10:19 3#
    justecho 发表于 2017-03-26 14:50
    先分享一植筋加固的流程图先至于你说的植筋深度,国内早期普遍按照钢筋直径15倍要求植筋深度调查我国植筋...

    超级详细,感谢感谢

    回复 举报

  • 都市危情   实习生 发表于 2017-03-27 17:52 4#

    当充分利用植筋的受拉强度时,植筋深度C15(20d,22d),C20(18d,20d),C25(16d,18d),C30(14d,16d)前面对应一级钢,

    后面对应二级钢,钻孔直径比钢筋直径大4-8mm2、当植筋间距较小时,宜采用切割成孔法3、在所植筋上进行焊接时,

    应在焊接部位与植入部位之间采取有效的隔热措施


    回复 举报

回复帖子 回帖后跳转到最后一页
微信扫一扫
关注加固之家
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
© 2024 jiaguhome.com 加固之家 保留所有权利
加固之家 版权所有 2024 © 粤ICP备16006909号-1
加固之家提醒您