免费获取方案与报价
免费申请
● 请正确输入手机号方便联系你发表于 2017-03-26 13:22 查看 6767 回复 4
刚刚入门的加固行业新人,在广州有一个加固的工程,请问各位在具体加固施工当中,植筋深度要多少米呢?规范要求的深度到底是多少?
先分享一植筋加固的流程图先
至于你说的植筋深度,国内早期普遍按照钢筋直径15倍要求植筋深度
调查我国植筋技术发展历史分析,这个15d来自于国外进口植筋用结构胶使用说明书上的要求,
但被忽略的是这个要求是构造性钢筋的植筋深度,DBJ/T50-032-2004参编专家根据重庆市建筑科学研究院和重庆建筑大学材料系的一些相关实验,
认为采用热轧带肋钢筋植筋,最小植筋深度15d能满足设计要求,所以在该规程第4.2.1条规定:构造要求最小植筋深度为15d。在混凝土基材强度等级、
钢筋级别、植筋胶种类完全相同的条件下,
按照钢筋直径统一倍数确定植筋深度,在0.9Asfyk拉拔力作用下,较大直径的钢筋将较先被拔出,
反应出植筋锚固段钢筋表面积与钢筋断面积并不是理想的线性关系,瑞士联邦技术学院的Marti教授根据该实验得出
,胶粘剂与钢筋之间粘合表面所承受的力随植筋长度类似线性增长,但仅是随钢筋直径的平方根增长。
所以植筋深度统一规定成一个固定的钢筋直径倍数是不科学的!
GB50367-2006第12.2.3条规定了植筋的基本锚固深度ls计算公式:ls=0.2asptdfy/fbd
式中
aspt—为防止混凝土劈裂引用的计算系数;
d—植筋公称直径;
fbd—植筋用胶粘剂的粘结强度设计值,
对于构造性钢筋的植筋深度,GB50367-2006第12.2.3条根据钢筋的受力性质不同,
规定了受拉钢筋最小锚固长度lmin=max{0.6ls;10d;100mm};
受压钢筋最小锚固长度lmin= max{0.3ls;10d;100mm}。
这里可以看出,规范严谨地把构造性植筋的锚固深度交给了设计者,
比DBJ/T50-032-2004的规定要合理一些,同时避免那些植筋公司或胶粘剂厂家的误导。
回复 举报