免费获取方案与报价
免费申请
● 请正确输入手机号方便联系你发表于 2020-04-01 11:32 查看 2719 回复 1
产品用途
本产品广泛用于新建和在建的工业与民用建筑工程及各领域,并对新、旧建筑结构加固工程展示了它优良的特性及环保理念。依照GB/T50448《水泥基灌浆材料应用技术规范》和GB50728《工程结构加固材料应用安全性鉴定规范》的有关规定,水泥基灌浆料(通用型、Ⅲ类)产品,完全适用于各种基础、设备基础、钢结构柱脚底板及地脚螺栓等工程的浇筑和二次灌浆的需求。
二、产品特点
▶早强、***。在环境温度大于5℃条件下,无需添加任何外加剂,***可
达到C20以上强度等级;
▶ 良好的自流性。拌合物在自重的作用下,具有优良的流动性,不离析、不泌水;
▶ 微膨胀、无收缩。采用先进的膨胀机理及其复合膨胀理论,抵御了早、中、
后三阶段的各种收缩应力所产生的结构裂缝;
▶ 优异的耐久性。浇筑的结构体密实度高,具有抗渗透、抗油浸、防碳化及
防护钢筋锈蚀的作用,并对地脚螺栓的锚固赋予极高的握裹强度等级;
▶ 施工简便、环保。作业不受场地***,机拌、手拌均可,无二次环境
污染。
三、性能指标
◆ 按一般工程的应用,本产品满足GB/T50448规定,技术指标如下:
检 测 项 目
通用型、Ⅲ类的性能指标
截锥流动度,mm
初始值
≥ 290
30min保留值
≥ 260
抗压强度,MPa
(试件尺寸:40×40×160mm)
1d
≥ 20
3d
≥ 40
28d
≥ 60
竖向膨胀率,%
3h
0.1~3.5
24h-3h之差
0.02~0.5
氯离子含量,%
<0.1
泌水率,%
0
◆ 根据GB/T50448冬季施工的水泥基灌浆料,其技术指标应满足下列的规
定值:
检 测 项 目
通用型、Ⅲ类的性能指标
截锥流动度,mm
初始值
≥ 290
竖向膨胀率,%
3h
0.1~3.5
24h-3h之差
0.02~0.5
抗压强度,MPa
(试件尺寸:40×40×160mm)
1d
≥ 20
3d
≥ 40
28d
≥ 60
抗压强度,MPa
(规定温度:-10℃)
-1d
≥10
-3d
≥15
-7d+28d
≥60
氯离子含量,%
<0.1
泌水率,%
0
注:冬施型灌浆料除满足上述规定值,并按GB/T50448规定,经计算其各
龄期的抗压强度比值,满足下表的规定:
规定温度,℃
抗压强度比,%
R-7
R-7+28
R-7+56
-5
≥20
≥80
≥90
-10
≥12
◆ 用于结构加固工程的灌浆料,满足GB50728有关的技术指标规定详见如
下:
检 测 项 目
通用型、Ⅲ类的性能指标
***骨料粒径,mm
≤4.75
截锥流动度
初始值,mm
≥ 320
30min保留率,%
≥ 90
竖向膨胀率,%
3h
≥0.1
24h-3h之差
0.02~0.3
泌水率,%
0
倘若施工现场采用该种灌浆料按比例配制粗骨料灌浆料时,其安全性
能鉴定指标满足下面的规定:
检测项目
龄期,d
检验条件
指标值
抗压强度,MPa
1
采用边长100mm立方体试件,按GB/T50081规定进行检测
≥20
3
≥40
28
≥60
劈裂抗拉强度,MPa
7
采用直径100mm圆柱形试件,按GB/T50081规定进行检测
≥2.5
28
≥3.5
抗折强度,MPa
7
采用100mm×100mm×400mm试件,按GB/T50081规定进行检测
≥6.0
28
≥9.0
与钢筋握裹强度,MPa
28
采用直径20mm光面钢筋,埋入浆体深度200mm,按DL/T5150规定进行检测
≥5.0
对钢筋腐蚀作用
0(新拌浆料)
采用GB8076规定的试样和方法进行检测
无
耐施工负温作用能力(抗压强度比,%)
-7+28
采用GB/T50448规定的养护和检测方法
≥80
-7+56
≥90
注:若用户对产品有特殊要求时,经双方商定后,按约定供货。
四、施工方法
● 施工前的准备
1. 按施工方案,准备相应的搅拌机具和器具;称量器具和计量器具;备
足施工中所用的辅助工具、材料及养护覆盖物;
2. 施工前24小时,搭建好浇筑现场的防风、防雨、防晒及防寒的设施;
浇筑的结合面进行技术处理后及模板进行浇水浸透;
3. 为了保证浇筑的连续性,应尽可能地减少材料的运输距离和搅拌与浇
筑点的距离;
4. 设备基础的浇筑必须按GB/T50448的规定进行;结构加固时,按浇筑
横断面的净尺寸确定灌浆料中***骨料粒径,采用高位漏斗法可提高
浆体的流动性及浇注体密实性;
5. 凡环境温度连续5天的平均气温低于5℃时,即为进入冬期施工,在
其条件下浇筑除了要满足GB/T50448的有关规定外,并应严格按JGJ
104《混凝土冬期施工规范》进行施工;
6.产品进场后须进行复检合格后使用,搅拌时严禁掺入任何的外加剂及
外掺料。
● 灌浆料的配制
1. 灌浆料拌和用水量应按随货***的产品合格证推荐用水量加入,搅拌
均匀即可。地脚栓锚固和栽埋钢筋施工,用水量可酌情减少;拌和用
水必须满足JGJ63《混凝土拌合用水》标准的要求,若选用非饮用水
时,必须提前进行性能检测合格后方可使用;
2. 倘若现场配制粗骨料灌浆料时,按其性能指标应满足GB/T50448的规定,
并依照确定的加水量进行配制灌浆料;
3. 采用机械搅拌或手持式搅拌器,搅拌时间不少于 3 分钟。采用人工搅
拌时,应先加入 2/3 的用水量拌和 5 分钟,其后加入剩余水量搅拌均
匀;
4. 每次搅拌量应视使用量而定,以保证在40分钟以内将料用完;
5. 冬期施工时,可采取浇筑接触面预热,控制在10℃以上;搅拌用水可加
热不超过65℃,以控制浆体入模温度在10℃以上;
6. 夏季施工,浇筑接触面温度不得超过35℃,必须做好降温措施,确保浇
筑浆体的入模温度不高于30℃。
● 浇筑施工
1. 清除浇筑部位的明水及杂物,确认模板密封良好,在浇筑后24小时内,
避让临近震源以及动荷载波动的影响;
2. 为了消除搅拌时混入的气泡,应在搅拌后静置1~2分钟或采取两次折
倒浆料桶的方式进行排气。
3. 浇筑时应从一侧或相邻的两侧多点进行,直***从另一侧溢出为止,以
利于过程中的排气,不得从四侧同时进行灌浆。
4. 垂直浇筑时,布点高度不得超过2.5米,以避免浆料的离析。
5. 浇筑面积较大时,可采用灌浆助推器沿灌浆层底部推动浆料,以确保
灌浆层的匀质性。
6. 浇筑体积较长或较深时,或轨道长形基础,应采用分段、跳仓施工法
为宜,并根据结构尺寸设置伸缩缝,其间距应控制在10米以内。
7. 结构加固浇筑,应在***点设置浇筑孔,孔径应以满足灌浆料所含最
大骨料粒径的3倍以上,为保证浇筑密实应设排气孔。
8. 浇筑一经开始,必须连续进行,不能间断,并尽可能缩短浇筑时间。
9. 设备基础浇筑完毕后 3~6 小时(即初凝后终凝前),沿设备边缘向外
切 45º斜角的削边处理并表面压光,以防止***端产生裂缝。
● 防护与养护
1. 浇筑后24~36小时内附近不得有任何震动源的存在及施加给浇注体任
何静荷载和动荷载,以避免影响灌注体的凝结和硬化及结构的危害。
2. 灌浆完毕后30分钟内,应立即施加塑料薄膜及湿草袋或岩棉被覆盖,
以达到保温保湿。