因为装修方案的问题,想在楼板处开一个2*1.5米的洞口,现浇楼板来的,对安全有何影响?

倒序浏览
1 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 131****8817   实习生 发表于 2019-12-03 10:25 0#

    在对现浇楼板开洞改造时,开洞楼板的刚度与强度较不开洞时会有不同程度的削弱,一般来说,刚度的削弱更为明显,在洞口短边或转角处会出现较大的应力集中,板面筋的减少,导致承载力降低,因此应对开洞后的楼板进行内力分析和承载力验算之后,再结合楼板性质(梁式楼盖、无梁楼盖、简支板、连续板、单向板、双向板)、开涧部位(边缘、中部)、开洞大小及形状等差异,分别采用合适的加固处理方法。