免费获取方案与报价
免费申请
● 请正确输入手机号方便联系你新人帖 发表于 2019-11-20 10:02 查看 3400 回复 2
墙本意是房屋或园场周围的障壁。出处《说文》,墙,垣蔽也。在《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)中竖向构件截面长边、短边(厚度)比值大于4时,宜按墙的要求进行设计。随着使用年限的上升、使用功能的改变,或者自身设计方面的固有缺陷,都会引发墙体病害的出现,降低承载力,影响结构安全。
接下来小卡介绍墙体是什么原因产生了安全隐患,并根据不同的原因采取不同的加固方法。
墙体加固原因分析
1、墙体承载力不满足规范要求。
2、墙体尺寸、配筋及轴压比不符合规范规定。
3、墙体混凝土强度偏低或施工质量存在严重缺陷。
4、根据实际情况墙体需要进行开洞处理。
5、边缘构件截面尺寸或配筋不符合规范要求。
6、连梁受剪承载力不足。
墙体加固方法选择
2.1增大截面加固法
当墙体出现上述1、2、3问题时均可采用增大截面加固法加固。
增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力、刚度和稳定性的直接加固法,即可采用原墙双面、单面或局部增设钢筋混凝土后浇层加固处理。
优点:有长期的使用经验,适用性强。
缺点:湿作业,工期长,构件尺寸的增大可能影响使用功能和其他构件的受力性能。
技术要求:
1.新增混凝土厚度由计算确定,一般≥60mm。
2.新增混凝土强度等级应比原混凝土提高一级,且不应低于C25。
3.墙体新增钢筋网格由计算确定,一般竖向钢筋直径为10~12mm,间距150~200mm;横向钢筋直径为8~10mm,间距150~200mm;竖筋在里,横筋在外。
4.新增钢筋网与原墙一般采用拉结筋对拉或植筋连接,拉结筋一级钢6~8@900,植筋一级钢6~8@600。
2.2粘贴钢板加固法
当墙体仅横向配筋不足时,在墙体表面设置水平横向扁钢,即粘贴钢板法加固。采用结构胶粘剂将薄钢板粘贴于原构件的混凝土表面,使之形成具有整体性的复合截面,以提高承载力的一种直接加固法。
优点:施工简便快速,原构件自重不显著增加,不改变结构外形,不影响建筑使用空间。
缺点:有机胶的耐久性和耐火性问题,钢板需进行防腐、防火处理。
技术要求:
1.扁钢规格及分布由计算确定,一般—(80~120)×(3~4)@300~500。
2.扁钢应采用锚栓加固,锚栓≥M8@300。
3.扁钢端部应有可靠锚固,一般可用于纵横墙相交处设锚固角钢,与扁钢焊接。
4.扁钢采用胶粘剂粘贴,但在焊接部位应先焊接,后灌胶粘剂粘结。
2.3墙体开洞处理
1.当开洞尺寸<300mm时,可不做加固处理。
2.当开洞尺寸为300~500时,洞口周边双面粘贴扁钢进行补强。
3.当开洞尺寸为500~800mm时,应在洞口外包型钢边框,型钢框与混凝土结合面应后灌胶粘剂粘结为一体。
2.4边缘构件加固
边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件,由暗柱、端柱、转角墙、翼墙组成。这些都是剪力墙结构中特有的,他们的作用都一样,设置在剪力墙的边缘,起到改善受力性能的作用。
1.当边缘构件截面尺寸或配筋不符合规范要求,可采用增大截面加固法,其与墙体增大截面加固类似。
2.当边缘构件横向配筋不足时,可采用粘贴钢板加固,同时设置横向、纵向扁钢。
2.5连梁加固
连梁加固方法主要有粘贴碳布法和粘贴钢板法
1.粘贴碳布对连梁进行加固,可采用“U形箍+钢板压条+穿墙螺杆”的方式。U形箍应粘贴在垂直于连梁的轴线方向上,穿墙螺杆规格≥φ16。
2.粘贴钢板法对连梁进行加固,可采用“扁钢抗剪箍+钢板压条+穿墙螺杆”的方式或在连梁范围内设置交叉扁钢,并用穿墙螺杆锚固。扁钢抗剪箍应粘贴在垂直于连梁的轴线方向上,穿墙螺杆规格≥φ16。
卡本提醒大家,墙体是建筑的重要组成部分,起到隔离或承重的作用。只有重视后期的加固处理,选择适当的加固方法与优质安全的加固材料,才能从长远保障墙体结构安全!