工人在梁上打了一个孔,底筋打断了,怎么加固?

发表于 2019-08-20 14:39 查看 5107 回复 2

新买的二手房子,装修时候装空调的工人在梁上打了一孔,不小心打断了一底筋,物业那边说要找有加固资质的加固公司进行加固再出一个安全证明,怎么加固?

倒序浏览
2 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 爱幻想De男孩   实习生 发表于 2019-08-20 15:37 0#

    可以的话直接找到加固公司就行了,他们会进行一些简单的加固再出具报告的

    回复 举报

  • 133****5992   实习生 发表于 2019-08-22 09:11 2#

    首先,楼上有没有找你,还是只有物业找,找一家三方都认可的检测机构,进行检测,检测机构会出检测报告(一般报告上有加固方案),再进行加固处理(可以进行,加大截面、贴碳纤维或粘钢板等)进行加固,具体加固方法根据检测数据及验算,确定