论坛首页 > 材料与设备 > 楼板增大截面加固案例 +发表新主题
  1. 4 主题
  2. 48 回贴
  3. 75 积分
Ta的主页 发消息
免费获取报价

免费获取方案与报价

免费申请

● 请正确输入手机号方便联系你
● 请放心填写,您的隐私将被严格保密
● 客服将在24小时之内与您联系!
加固之家在线智能报价

加固之家官方微信

回复

楼板增大截面加固案例

发表于 2019-07-10 15:07 查看 57557 回复 1

加固方法的选择应根据实际条件和使用要求,进行多方案的比较,按技术可靠、安全适用、经济合理、方便施工原则,择优选择。


楼板增大截面加固案例

工程概况

某4层综合办公楼,其会议厅楼板为多跨单向板,板厚为80mm,混凝土强度等级为C20,跨度为2m,跨中配筋为¢6@150,支座配筋为¢8@180。现四层会议厅改为为康乐室,活荷载为由2.5 KN/M2增至6KN/M 2,三层为正在营业办公区域,不许进入三层施工作业,现要求对楼板进行加固处理。


加固方案选择


因三层为正在营业办公区域,不许进入三层施工作业,无法对四层板底进行加固。现采用板面增加叠合层进行加固,此方法属于增大截面加固。

以下为截面加大加固法优缺点

优点:使用经验长,施工简单,适用性强。

缺点:湿作业、施工工期长,截面尺寸加大影响使用功能和受力性能。       


加固设计

设计依据:

《混凝土结构加固设计规范》-GB50367-2013

《混凝土结构加固工程施工质量验收规范》-GB50550-2010

《混凝土结构加固构造》-13G311-1

计算步骤:

经计算原结构承受最大弯矩为2.31KN.M

增加活荷载后的最大弯矩为   5.47KN.M>2.31KN.M

假设设计叠合层板厚为90MM,混凝土为C20

所以:新增叠合层最小应承受弯矩为3.16 KN.M(5.47 KN.M -2.31 KN.M)

经计算得出现浇混凝土叠合板配筋截面积As=246.5MM2

查表得出现浇混凝土叠合板配筋¢6@150(As=283MM2)


倒序浏览
1 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 世界核平   实习生 发表于 2019-07-10 15:54 0#

    请问楼主是否有更多关于加固设计的一些方案图可以分享?最近承接了一幼儿园的楼板加固工程,在找相关方案

    回复 举报

回复帖子 回帖后跳转到最后一页
微信扫一扫
关注加固之家
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
© 2024 jiaguhome.com 加固之家 保留所有权利
加固之家 版权所有 2024 © 粤ICP备16006909号-1
加固之家提醒您