当加固设计对修复混凝土裂缝有恢复截面整体性要求时,应在设计图上规定:当胶黏材料到达7d固化期时,应立即钻取芯样进行检验。

钻取芯样应符合下列规定:

1、取样的部位应由设计单位规定;

2、取样的数量应按裂缝注射或注浆的分区确定,但每区不应少于2个芯样;

3、芯样应骑缝钻取,但应避开内部钢筋;

4、芯样的直径不应小于50mm;

5、取芯造成的孔洞,应立即采用强度等级较原构件提高一级的细石混凝土填实。

芯样检验采用劈裂抗拉强度测定方法。当检验结果符合下列条件之一时应判为符合设计要求:

1、沿裂缝方向施加的劈力,其破坏应发生在混凝土内部,即内聚破坏;

2、破坏虽有部分发生在裂缝界面上,但这部分破坏面积不大于破坏面总面积的15%。