免费获取方案与报价
免费申请
● 请正确输入手机号方便联系你发表于 2019-05-18 10:04 查看 4407 回复 2
剪力墙结构在城市土地日益紧张的今天得到了很多投资者的青睐。由于城市建设的需要,设计院和设计师的工作重点也有了较大转变,同时国家调整了规范同时推出了相应的强制性标准,现结合工程实际情况,就剪力墙加固施工措施做一下分析介绍。
剪力墙的施工设计
1、剪力墙结构中,墙是一种平面构件,它除承受沿其平面作用的水平剪力和弯矩外,还承担竖向压力。即在轴力、弯矩、剪力同时作用的复合状态下工作,其在受水平力作用时。就似一根底部嵌固于基础上的悬臂深梁。
在地震作用或风载下,剪力墙除需满足刚度强度要求外,还必须满足非弹性变形反复循环下的延性、能量耗散以及控制结构裂而不倒的要求(即墙肢必须能防止墙体发生脆性剪切破坏) ,因此,应注意尽量将剪力墙设计成延性弯曲型。
2、实际工程中,剪力墙分为整体墙和联肢墙。整体墙有一般房屋端的山墙、鱼骨式结构片墙及小开洞墙等形式。整体墙受力特征如同竖向悬臂杆件:当剪力墙墙肢较长时,在水平力作用下法向应力呈线性分布,破坏形态似偏心受压柱。
因此应注意如下事项:
a. 配筋时应尽量将竖向钢筋布置在墙肢两端;
b. 为防止剪切破坏,提高延性应将底部截面的组合设计内力适当提高或加大配筋率;
c. 为避免斜压破坏,墙肢不能过小也不宜过长。以防止截面应力相差过大。
联肢墙是指由连梁连接起来的剪力墙。但因一般连梁的刚度比墙肢刚度小得多,墙肢单独作用显著,连梁中部出现反弯点,设计时要注意墙肢轴压比限值要求。
3、剪力墙的计算分析,首先是进行水平和竖向作用下的结构整体分析,在求得内力后再按偏压或偏拉进行正截面承载力以及斜截面受剪承载力验算。当墙体承受较大集中荷载作用时,应增加对局部受压承载力的验算。在剪力墙承载力计算中,对带翼墙的计算宽度按以下情况取其小值:即
a.剪力墙之间的间距;
b.门窗洞口之间的翼缘宽度;
c.墙肢总高度的 1/10;
d.剪力墙厚度加两侧翼墙厚度各 6倍的长度
4、由于建筑功能的要求,在高层混凝土剪力墙结构中经常会在结构内部的底层增设局部框架.这些框架一般都不会成榀,不能形成梁柱抗侧力体系;即使局部成榀,也不能有效的抵抗结构的倾覆力矩;同时由于建筑的要求,梁柱中心线也不能重合,形成较大偏心,此时应采取梁的水平加腋等措施,确保节点在地震力反复作用下良好的抗震性能。
另外,不得将框架梁直接搭在剪力墙的平面外,使墙体承受平面外弯矩,导致受地震力作用时该部为率先破坏。
墙体厚度和最小配筋量
钢筋混凝土墙的厚度由墙体的轴压比及高厚比决定的,前者是考虑墙的延性要求,后者是考虑墙的平面外稳定性要求,要保证工程质量,使混凝土浇灌密实也是不可忽视的因素,从施工角度看,墙的厚度不能太小,三四级剪力墙的最小厚度为140mm,从有过的6层住宅剪力墙结构实例来看,采用双层配筋的140mm厚的墙体,钢筋容易走位,混凝土不易振捣密实,故不宜在整个建筑中大面积采用。
对某些没有门窗洞口的短墙段,作为个别情况尚可考虑,如采用单排配筋,施工无困难。由于单排配筋不利于承受平面外的弯距,不利于混凝土的抗裂,故不宜采用于承重墙体多层剪力墙结构中采用双层配筋的墙体,最小厚度不应小于160mm,高层剪力结构中,墙体最小厚度不宜小于180mm。
在墙体配筋方面,多层和高层住宅剪力墙结构按计算多为构造配筋,理论上讲满足规范规定的最小含钢率要求是可以的,这也是住宅开发商向设计单位提出降低用钢量的根据,此问题涉及到结构安全度的考虑,如从结构的抗震能力、结构的耐久性,从长期的经济效益看,过多的追求降低用钢量指标,在技术经济综合比较中并非合理。
柱和剪力墙加固
经结构承载力验算,发现柱的轴压比不满足要求,需进行加固处理。柱采用从内到外包裹1层竖向碳纤维布和1层环向碳纤维布的方式进行加固。
高度范围为底层地面到2层楼面梁底部。采用碳纤维片材缠绕加固混凝土柱可以约束混凝土的变形,从而提高混凝土的抗压强度,降低轴压比。柱的抗震加固必须采用封闭式粘贴并有可靠连接,当环向碳纤维布遇墙不能贯通时,应在墙上搭接200mm,并设置宽 200mm的压条。
剪力墙的加固:剪力墙采用在墙端暗柱粘贴环向碳纤维布的方式增加剪力墙的抗压承载力,采用在剪力墙两侧粘压条贴竖向、水平和斜向交叉碳纤维布的方式增加墙体抗剪承载力。高度范围为底层地面到2层楼面楼板底部。纵向、水平和斜向交叉碳纤维布的宽度均为200mm
混凝土养护
国外由于开发了减少混凝土收缩的外加剂,所以其泵送流态混凝土的收缩变形能得到有效控制。但国内却缺乏类似的外加剂,虽然通过添加微膨胀剂,可从某种程度上减少混凝土的收缩变形,但由于膨胀剂的膨胀率指标是在水养14d的情况下获得的,如果养护条件跟不上,到其限制膨胀率会明显降低。
实际工程中,时常添加微膨胀剂后不但对防裂无效,反而使开裂更为严重,并产生后期强度倒缩等情况。如果按控制混凝土的收缩变形值为指标进行换算,则泵送流态混凝土的养护要求要相当于大体积混凝土,但实际上对大体积混凝土一般都能严格按规范规定的要求进行特殊养护,以控制混凝土的内外温差和收缩变形值。
但对泵送流态混凝土的养护,通常仍采用过去流动性及预制混凝土的养护要求.这是目前设计和施工人员容易忽视的一个关键因素。
剪力墙的延性破坏
剪力墙的延性破坏也可分为两种情况。一种是连梁不屈服,墙肢首先发生弯曲破坏,这种墙在破坏时的极限变形较小。因此,对有抗震设防要求的建筑来说,它虽然是一种延性破坏,但吸收地震能量的能力是较低的。设计中应避免这种情况的发生。延性破坏的第二种是连梁先屈服,最后是墙肢的屈服。
当连梁有足够的延性时,它能通过塑性铰的变形吸收大量的地震能量。同时,通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力,对墙肢起到一定的约束作用,使联肢墙保持足够的刚度和强度。这是设计时应首先考虑做到的。为了保证联肢墙的延性要求,对连梁的延性要求是非常高的。因此,在设计高层建筑剪力墙时,必须十分注意保证连梁的延性要求。