免费获取方案与报价
免费申请
新人帖 发表于 2019-04-21 12:00 查看 3129 回复 1
一楼剪力墙火灾III级损伤,采用加大截面法加厚7cm。但加固后发现墙体呈竖直3层片状结构,而原墙体和中间层墙体间有一上下走向的宽约3mm的平直缝隙,长度与层高相当,纵深无法判断。另取芯样检测时发现存在混凝土由于钢筋受热膨胀产生的纵向裂缝。而加固墙体原强度为C35,使用C40混凝土加固,但检测结果却低于C25的强度。那么针对以上问题,会有那些问题和后遗症?采用的加固方法是否合理?应该如何修复?请大神费心指教!谢谢!
可选举报理由
私信