说到厂房安全,很多人应该都知道承重不够最容易引起安全事故,厂房加固也是安全生产的重要步骤之一。虽然加固的方式有很多,但是碳布加固是较其他方式来说应是最佳方案。主要优点体现在以下几点:


一、厂房加固改造运用粘贴碳纤维加固施工的优点:

(1)不增加恒载及断面尺寸;

(2)可适应不同构件形状,成型很方便;

(3)施工简便,无需大型设备、模板、夹具及支撑,操作起来简单易行;

(4)采用碳纤维布加固补强,对原结构不产生新的损伤;

(5)能有效地封闭混凝土的裂缝,提高了混凝土构件的整体刚度。

(6)碳纤维布(片)具有优良的耐化学腐蚀性,几乎无腐蚀性和磁性以及其有较好的耐热性;

(7)不影响结构的外观,碳纤维布(片)的厚度很薄,粘贴固化后其表面还可以涂刷一层与原有结构外观颜色一致的涂料,而不影响结构的外观。


二、厂房加固改造运用碳纤维加固的工艺流程


三、厂房加固改造运用碳纤维加固的操作要点

(1) 施工准备:施工前应对粘贴部位混凝土的表层含水率及所处环境温度进行测量。要求保证混凝土表层含水率<4%或环境温度>5℃。

(2) 混凝土表面处理:清除被加固构件表面的劣质混凝土,露出混凝土结构层,用找平树脂等修复材料将表面修复平整,要求平整度应达到5㎜/m,并保证混凝土保护层厚度不小于15㎜。构件转角处应打磨成圆弧状,圆弧半径不应小于20㎜。表面打磨后,应用强力吹风器将表面粉尘彻底清除。

(3) 找平处理:按照所选粘结剂供应商的产品说明书配制修补胶,混凝土表面凹陷部位应用修补胶填补平整,且不应有棱角。待找平材料表面指触干燥时用砂纸打磨表面,即可进行下一步施工。

(4) 涂刷底胶:应按照所选粘结剂供应商的产品说明书配制底胶。涂刷底胶前应用丙酮擦净混凝土的表面。底胶应用滚筒刷或特制的毛刷均匀涂布于混凝土表面,调好的底胶应在规定的时间内用完。

(5) 配制粘结剂(浸渍胶):浸渍胶的配制,应按粘结剂供应厂商提供的配比和工艺要求进行,且应有专人负责。调胶使用的工具应为底速搅拌器,搅拌应均匀,无气泡产生,并应防止灰尘等杂质混入。

(6) 卸荷:粘贴碳纤维布之前,应暂时卸除粘贴部位的荷载,减少原建构筑物的变形。

(7) 粘贴碳纤维布:按设计要求的尺寸剪栽碳纤维布:配制好的浸渍胶用滚筒或特制的毛刷均匀涂于所要粘贴部位的混凝土,涂刷浸渍胶应在底层树脂指触干燥后进行:用特制的滚筒沿纤维方向多次滚压,挤除气泡,且使其平整,并使浸渍胶充分浸透碳纤维布,滚压时不得损伤碳纤维布。碳纤维布沿纤维受力方向的搭接长度不应小于100㎜,当采用多条或多层碳纤维布加固时,各条或各层碳纤维布之间的搭接位置宜相互错开。

(8) 表面防护:在碳纤维表面设25㎜厚聚合物砂浆保护层。