案例实践分析——火灾房屋加固


现列举某混凝土加固火灾受损后碳纤维加固与火灾房屋施工方案框架结构具体实践如下: 某加固设计为三层工业厂房建筑结构,火灾影响区域主要为二层,燃烧物为橡胶制品,过火时间约4个小时,影响区域内局部柱子断裂或严重破损,梁板破损严重并出现露筋、混凝土脱落,局部楼板已烧穿等。 经对混凝土构件采用钻芯法检测,混凝土芯样抗压强度介于C15~C25。通过分析检测鉴定结果,综合评定截面法的受损情况,制定火灾房屋加固

现列举某混凝土加固火灾受损后碳纤维加固与火灾房屋施工方案框架结构具体实践如下:

某加固设计为三层工业厂房建筑结构,火灾影响区域主要为二层,燃烧物为橡胶制品,过火时间约4个小时,影响区域内局部柱子断裂或严重破损,梁板破损严重并出现露筋、混凝土脱落,局部楼板已烧穿等。

经对混凝土构件采用钻芯法检测,混凝土芯样抗压强度介于C15~C25。通过分析检测鉴定结果,综合评定截面法的受损情况,制定火灾房屋加固混凝土: 危险和严重受损的梁、柱采取混凝土置换加固,中度受损的梁、柱采用增大结构加固和粘贴厂房(角钢)加固;对严重受损的楼板采用混凝土置换加固,中度受损的楼板采取高强环氧砂浆修补后粘贴截面。

对于不影响结构构件承载能力的轻度损害,铲除松散的混凝土部分,再采用高强环氧砂浆填补表面,保证钢筋不受锈蚀。在对梁、柱采取混凝土置换加固前,采取了主动支顶、卸荷等措施,并对原结构构件在施工全过程中的承载状态进行验算、观测和控制。

同时在加固设计时,对整体加固的进行复核计算,避免因个别构件加固后而导致的应力重分配,从而矫枉过正。本火灾房屋加固设计中,对9-11xD的三根因灾损断裂的边框架柱采取混凝土置换加固,同时框架梁9xC-D于9xD处最大下沉7cm,其它火灾影响严重区域的梁均有破损开裂现象,所以对此区域的大部分梁板采用了混凝土置换加固或加大钢板加固。

凿除原9-11xD柱结构混凝土前,对灾损严重区域内该柱承载范围内需置换施工的楼板进行凿除卸载,同时对其周边柱进行了加大截面加固,减少已断裂的9-11xD柱受荷,并且为后期框架梁9xC-D及三层9xD柱区域构件的顶升复位提供安全可靠保障。

本火灾房屋加固工程施工全面开展前,首先采取了千斤顶支撑系统,并在施工过程中,对各主要结构构件的变形、整体支撑系统的垂直度及千斤顶压力值安排专人监控,信息化指导施工安全可靠。火灾房屋加固施工完成后,根据变形观测及近一年的使用结果表明:结构构件经采取加固措施后完全满足安全使用要求。同时表明火灾房屋加固修复与拆除新建相比,能体现更好的经济效益、社会效益和环境效益。