免费获取方案与报价
免费申请
● 请正确输入手机号方便联系你发表于 2019-04-15 12:22 查看 3023 回复 0
预应力碳板,是碳板和锚具两大部分组成的加固系统。由于它算是一种新生的事物,所以用的地方也许没有其他加固材料那么广泛,但是它也有崛起之势,估计未来的加固行业肯定有它的一片天地。今天,小编就给大家说说这个预应力碳板会遇到的问题。 碳板常见问题 碳纤维板可以说是预应力碳板加固系统中最重要的组成部分,碳板的质量与最终承载力的提升幅度有直接的关联。 在预应力碳板加固工程中,主动受力是通过对其进行张拉施加预应力来实现,不同的加固工程中预应力碳板的张拉吨位也不同。碳板的张拉吨位是通过张拉应力与碳板的横截面计算得出的,以张拉应力控制为1200MPa为例,碳板截面1.4mm、10cm宽与3mm、10cm宽的张拉力分别为:
预应力碳板,是碳板和锚具两大部分组成的加固系统。由于它算是一种新生的事物,所以用的地方也许没有其他加固材料那么广泛,但是它也有崛起之势,估计未来的加固行业肯定有它的一片天地。今天,小编就给大家说说这个预应力碳板会遇到的问题。
碳板常见问题
碳纤维板可以说是预应力碳板加固系统中最重要的组成部分,碳板的质量与最终承载力的提升幅度有直接的关联。
在预应力碳板加固工程中,主动受力是通过对其进行张拉施加预应力来实现,不同的加固工程中预应力碳板的张拉吨位也不同。碳板的张拉吨位是通过张拉应力与碳板的横截面计算得出的,以张拉应力控制为1200MPa为例,碳板截面1.4mm、10cm宽与3mm、10cm宽的张拉力分别为:
1.4×100×1200/10=16800kg=16.8t
3×100×1200/10=36000kg=36t
可见在张拉应力同为1200MPa的前提下,不同截面大小的碳板需要施加的张拉力大小也完全不同,而张拉应力过高导致的碳板拉断,才是加固中容易出现的破坏形式。所以,有人只跟你说张拉力大小,这个时候你就要小心了。
锚具常见问题
锚具在整个预应力碳板加固系统中,起到夹持与传递荷载的作用,只有锚具有效的锚固作用,预应力碳板才能发挥其高强度。
锚具的性能我们可以从两方面考率,其一是锚具效率,锚具效率低,碳板在张拉的过程中,容易发生脱锚,无法发挥碳板的高强度,不仅承载力提升幅度小,对高强度碳板来说也是一种浪费。
另外,为保障预应力碳板加固体系长期有效,锚具必须具备足够的长期耐疲劳性能,以防止在长期使用中,锚具失效引起的整体加固系统失效。
综上所述,预应力碳板的主要部分一定要保证质量,而且对于施工的细节也一定要注意,施工人员也得具备专业素质,最后的这套系统加固效果才会完美!