加固方案

发表于 2019-04-14 13:01 查看 2847 回复 0

加固方案


在进行加固设计前先审核了整套图纸,并对砌体及砌体以外的混凝土梁柱均进行了检测和计算复核,以防承重横墙虽加固获得安全但其他构件仍存在安全隐患。对发现的问题同时作加固处理,处理方案如下:


1)减层卸荷,主楼由原来的七层减为六层;

 

2)一、二层墙体采用两面加钢筋混凝土层加固;

 

3)空心砌块局部承压不够,采用在梁端设垫块或采用压力灌浆的办法填实梁端砌块孔洞;

 

4)外墙转角处采用加设构造柱加固墙体的稳定性;

 

5)现浇钢筋混凝土板采用减小板跨增加次梁且面层加厚40mm的办法加固;

 

6)在承载力不够的梁下增设承重墙。


这里重点介绍承重横墙的加固方案,底层墙由于濒临破坏,采取混凝土组合砌体的方案,即在原240mm宽的墙体两侧每侧现浇60mm厚的钢筋混凝土墙,配筋竖向为φ8,间距为150mm,水平向配筋为φ6,间距为200mm,混凝土采用C20细石混凝土,墙体两侧的混凝土用φ6的穿墙钢筋拉结,位置设在砖缝的部位,其间距双向均为900mm。


一层墙体由于破坏严重,在加固计算时略去墙体的承载能力,即荷载全部由两侧的混凝土墙承受;二层墙体因出现的裂缝较轻,采用在二侧用钢筋网水泥砂浆面层进行加固,在加固计算时考虑原墙体的承载能力,水泥砂浆为M10每面3mm厚,钢筋网配筋同底层。