论坛首页 > 加固设计 > 工程加固常见问题解答 +发表新主题
  1. 35 主题
  2. 172 回贴
  3. 5 积分
Ta的主页 发消息
免费获取报价

免费获取方案与报价

免费申请

● 请正确输入手机号方便联系你
● 请放心填写,您的隐私将被严格保密
● 客服将在24小时之内与您联系!
加固之家在线智能报价

加固之家官方微信

回复

工程加固常见问题解答

发表于 2019-04-14 11:52 查看 2897 回复 2

工程加固常见问题解答


1、碳纤维加固与粘钢加固能无限的提高构件承载力吗?

  任何一种加固方法都不是万能的。碳纤维加固与粘钢加固是在原构件基础上进行的,原结构的截面尺寸、配筋、混凝土强度等级限制了发挥作用的程度。

  A、以简支梁抗弯加固为例:

  一bxh矩形截面梁,配有受拉钢筋As,受压钢筋As’,请问用碳纤维加固,最多能增加多少抗弯能力?

  答:按照《混凝土结构设计规范 GB50010-2002》,在截面和受压钢筋一定的情况下,随着增加受拉钢筋,构件受压区高度不断增加,但最大不允许超过ξbh0(ξb:所相对界限受压区高度);所以该构件能承受的最大计算弯矩是不大于Mb的。[Mb=fcbξbh0(h0-0.5ξb)+fy'As’(h0-as')]

  假设构件加固前所能承受的弯矩为M0,用碳纤维加固所能补充的最大弯矩Mj是可以事先计算出的,即Mj=Mb-M0。也就是说如果Mb与M0差值较小,碳纤维抗弯加固的作用是有限的,粘贴更多的碳纤维也不能提高抗弯能力,而只能导致规范不允许的超筋截面。

  B、以简支梁抗剪加固为例:

  一承受均布荷载bxh矩形截面梁,h/b<4,箍筋Asv,间距s,请问碳纤维加固最多能增加多少抗剪能力?

  答:按照《混凝土结构设计规范 GB50010-2002》,该梁允许承受的最大剪力Vmax=0.25fcbh0,该梁加固前所承受的剪力V0=0.07ftbh0+1.25fyvh0Asv/s。所以用碳纤维加固所能补充的最大剪力Vj也可以事先计算出来,即Vj=Vmax-V0。也就是说如果Vmax与V0差值较小,碳纤维抗剪加固的作用也是有限的。

  C、当然,如果与其他加固方法结合采用,如增大截面、受压区加固,还能在更大程度上提高承载力。

2、框架结构边缘梁、边缘板负弯距承载力不足如何加固?

  解决问题的关键在于如何实现端部可靠的锚固。此时不宜采用碳纤维加固,可用粘钢加固,方法如下:

  1.钢板前端焊接等强钢筋,在柱上或梁上钻好孔,深度不宜小于15d,粘贴钢板的同时锚固钢筋。

  2.在柱上或梁上设置好锚板或钢围套,将钢板与之焊接,然后将结构胶灌入或塞入粘贴部位。

3、除强度外,粘钢胶还应具有什么特点?

  高触变性,夏季施工不易流淌,冬季施工易于摊涂。

4、粘钢加固设置附加锚栓有什么优点?

  通过螺栓的紧固与锁键,大幅度提高钢板的抗剥离能力和抗疲劳能力,可用于动荷为主的构件加固。

5、U型钢箍板抗剪加固,能否施加预应力?

  可在箍板端部焊接螺杆,用千斤顶张拉螺杆或扭矩扳手拧紧螺母建立预应力,以减少剪应力滞后。

6、影响锚固力的主要因素?植筋中如何确定锚固长度?

  1.锚固力主要取决于锚固胶性能,基材强度、钢材外形、钻孔深度、基材是否配筋等因素。一般胶性能越好,基材强度越高、钢筋外形越粗糙、钻孔越深、基材配筋越密,锚固力越高。

  2.根据设计锚固力的大小,锚固长度可由现场拉拔试验确定。对于LYJGN®植筋锚固胶,锚固15d(基材C15砼以上)锚固力均可大于锚栓屈服值,若实际上锚栓仅需小的锚固力,可按比例减少锚固长度,但不宜小于5d。对有抗震设防要求的锚栓,为保证破坏形态为钢材破坏,《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 规定的最小锚固长度见下表:

7、植筋后焊接对锚固力有无影响?

  锚杆种植后,常需焊接接长,由于焊接仅为短时间升温,试验表明,焊接部位距离锚固端大于30cm,对锚固力无不良影响。如果焊接部位紧邻锚固端,最好选择先焊后锚。螺母与螺杆的点焊对锚固力无影响。

8、粘贴和锚固时,粘接界面为什么宜干燥?

  潮湿的界面对结构胶耐久粘接力有一定负面影响,所以粘接界面最好保持干燥。

9、植筋时如何确定钻孔孔径?对混凝土强度有什么要求?

  钻孔孔径可按较钢筋直径大4∽10mm选取,小钢筋取低值,大钢筋取高值,孔径宜大不宜小。

  除非设计锚固力较小,砼强度等级不宜低于C20,否则应采取附加措施。如增加锚固深度、加密箍筋等。

10、锚栓如何分类?适用范围有什么不同?什么是非结构构件?

  A、按照工作原理、构造、尺寸不同,锚栓可分为膨胀型锚栓、扩底型锚栓、定型化学锚栓和化学植筋。

  B、锚栓应用范围可分为以下三类。

  Ⅰ、非结构构件的锚固

  Ⅱ、设防烈度≤6,结构构件、非结构构件的锚固。

  Ⅲ、设防烈度≤8,结构构件、非结构构件的锚固。

  其中膨胀型锚栓、扩底型锚栓仅适用于(Ⅰ);定型化学锚栓适用于(Ⅰ、Ⅱ);化学植筋适用于(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)。

  C、按照《建筑抗震设计规范GB50011-2001》3.7条,非结构构件指受损后一般不直接造成严重后果的构件。包括建筑非结构构件(女儿墙、高低跨封墙、雨篷、贴面、顶棚、围护墙、隔墙、吊顶、广告牌、储物柜等)和建筑附属设备(电梯、照明、通信设备、管道、采暖、通风、消防、天线等)。


倒序浏览
2 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
回复帖子 回帖后跳转到最后一页
微信扫一扫
关注加固之家
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
© 2024 jiaguhome.com 加固之家 保留所有权利
加固之家 版权所有 2024 © 粤ICP备16006909号-1
加固之家提醒您