论坛首页 > 加固施工 > 北京地基加固公司注浆加固 +发表新主题
  1. 16 主题
  2. 0 回贴
  3. 46 积分
Ta的主页 发消息
免费获取报价

免费获取方案与报价

免费申请

● 请正确输入手机号方便联系你
● 请放心填写,您的隐私将被严格保密
● 客服将在24小时之内与您联系!
加固之家在线智能报价

加固之家官方微信

回复

北京地基加固公司注浆加固

图片附件 发表于 2019-04-01 15:21 查看 8970 回复 0

北京中筑地基加固公司010-88681161,地基加固、地基注浆加固、厂房地基加固、公路地基加固、楼房地基加固、专业注浆加固、肥槽注浆加固、桥头跳车注浆加固。注浆加固法规范;6.8 注浆加固法 6.8.1 注浆加固法适用于砂土、粉土、粘性土和人工填土等地基加固。一般用于防渗堵漏、提高地基土的强度和变形模量以及控制地层沉降等。 注浆设计前宜进行室内浆液配比试验和现场注浆试验,以确定设计参数和检验施工方法及设备。也可参考当地类似工程的经验确定设计参数。 6.8.2 注浆设计应符合下列规定: 1 对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。 2 注浆孔间距可取1.0-2.0m,并应能使被加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。 3 浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中,浆液的初凝时间宜为5-20min;在粘性土地基中,宜为1-2h。 4 注浆量和注浆有效范围应通过现场注浆试验确定,在粘性土地基中,浆液注入率宜为15%-20%。注浆点上的覆盖土厚度应大于2m。 5 对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。当坍落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1MPa。 6.8.3 注浆施工应符合下列规定: 1 施工场地应预先平整,并沿钻孔位置开挖沟槽和集水坑。 2 注浆施工时,宜采用自动流量和压力记录仪,并应及时对资料进行整理分析。 3 注浆孔的孔径宜为70-110mm,垂直度偏差应小于1%。 4 花管注浆法施工可按下列步骤进行: 1) 钻机与注浆设备就位; 2)钻孔或采用振动法将花管置入士层; 3)当采用钻孔法时,应从钻杆内注入封闭泥浆,然后插入孔径为50mm的金属花管。 4)待封闭泥浆凝固后,移动花管自下向上或自上向下进行注浆。 5 压密注浆施工可按下列步骤进行: 1)钻机与注浆设备就位; 2)钻孔或采用振动法将金属注浆管压入土层; 3)当采用钻孔法时,应从钻杆内注入封闭泥浆,然后插入孔径为50mm的金属注浆管; 4)待封闭泥浆凝固后,捅去注浆管的活络堵头,然后提升注浆管自下向上或自上向下对地层注入水泥-砂浆液或水泥-水玻璃双液快凝浆液。 6 封闭泥浆7d立方体试块(边长为7.07cm)的抗压强度应为0.3-0.5MPa,浆液粘度应为80-90s。 7 浆液宜用425号或525号普通硅酸盐水泥。 8 注浆时可掺用粉煤灰代替部分水泥,掺入量可为水泥重量的20%-50%。 9 根据工程需要,可在浆液拌制时加入速凝剂、减水剂和防析水剂。 10 注浆用水不得采用PH值小于4的酸性水和工业废水。 11 水泥浆的水灰比可取0.6-2.0,常用的水灰比为1.0 。 12 注浆的流量可取7-10L/min,对充填型注浆流量不宜大于20L/min。 13 当用花管注浆和带有活堵头的金属管注浆时每次上拔或下钻高度宜为0.5m。 14 浆体应经过搅拌机充分搅拌均匀后才能开始压注,并应在注浆过程中不停缓慢搅拌,搅拌时间应小于浆液初凝时间。浆液在泵送前应经过筛网过滤。 15 日平均温度低于5或最低温度低于-3的条件下注浆时,应在施工现场采取措施,保证浆液不冻结。 16 水温不得超过30-35;并不得将盛浆桶和注浆管路在注浆体静止状态暴露于阳光下,防止浆液凝固。 17 注浆顺序应按跳孔间隔注浆方式进行,并宜采用先外围后内部的注浆施工方法。当地下水流速较大时,应从水头高的一端开始注浆。 18 对渗透系数相同的土层,首先应注浆封顶,然后由下向上进行注浆,防止浆液上冒。如土层的渗透系数随深度而增大,则应自下向上注浆。对互层地层,首先应对渗透性或孔隙率大的地层进行注浆。 19 当既有建筑地基进行注浆加固时,应对既有建筑及其邻近建筑、地下管线和地面的沉降、倾斜、位移和裂缝进行监测。并应采用多孔间隔注浆和缩短浆液凝固时间等措施,减少既有建筑基础因注浆而产生的附加沉降。 6.8.4 注浆质量检验应符合下列规定: 1 注浆检验时间应在注浆结束28d后进行。可选用标准贯入、轻型动力触探或静力触探对加固地层进行检测。对重要工程可采用载荷试验测定。 2 注浆检验点可为注浆孔数的2%-5%。当检验点合格率小于或等于80%;或虽大于80%但检验点的平均值达不到强度或防渗的设计要求时,应对不合格的注浆区实施重复注浆。注浆施工有关规定(摘录) 《土层锚杆设计与施工规范》CECS22:90(摘录) 第四节 注浆 第4.4.1条 锚杆注浆应遵守下列规定br />一、注浆材料应根据设计要求确定,一般宜选用灰砂比1:1~1:2,水灰比0.38~0.45的水泥砂浆或水灰比为0.40~0.45的纯水泥浆,必要时可加入一定量的外加剂或掺和料。 二、注浆浆液应搅拌均匀,随搅随用,浆液应在初凝前用 。

微信图片_20190312102952.jpg

倒序浏览
0 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
回复帖子 回帖后跳转到最后一页
微信扫一扫
关注加固之家
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
© 2024 jiaguhome.com 加固之家 保留所有权利
加固之家 版权所有 2024 © 粤ICP备16006909号-1
加固之家提醒您