厂房设计年限已到是否一定要加固?

发表于 2018-12-25 14:03 查看 3088 回复 2

钢结构厂房已经修建了10年了,也一直在使用,设计年限是10年的,现已经到了,这种是一定要做加固吗?看着没啥问题。

倒序浏览
2 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 海浪   实习生 发表于 2018-12-25 16:47 0#

    这个首先应该要做的一个安全鉴定才对,因为你不知道厂房目前的结构是什么情况,可以直接找一个鉴定单位做安全鉴定出具报告哦。

    回复 举报

  • 183****8620   实习生 发表于 2018-12-25 15:06 2#

    需要先做一个结构安全性检测鉴定,确定房屋结构是否能满足现行规范的相关要求,一般情况下10年前设计的钢结构厂房按现在的规范来鉴定多少都会有点问题。钢结构的房子主要是看钢材规格、防火图层、防腐涂层、螺栓连接、焊缝等的质量,根据使用功能取相应的荷载进行结构验算,如果是钢柱、钢梁、檩条、支撑承载力不足肯定就得加固了,如果是涂层不满足要求再从新刷一遍就是了,如果焊缝有问题就得从新补焊。

    付工18319038620专业从事房屋检测鉴定、加固改造设计与施工,有需要可以联系我。