免费获取方案与报价
免费申请
● 请正确输入手机号方便联系你发表于 2018-12-05 10:21 查看 2909 回复 3
江苏宿迁,我这个是自建房,没有施工图纸的,原本是打算建9层的,现在建已经建到第七层了,发现房子有点不规则沉降,有一个角倾斜了6公分,不敢继续建,各位加固公司有什么建议?这个要怎么处理才好。
这个现状需要先找房屋安全鉴定单位鉴定你这房屋现状是否安全,加固公司依据鉴定报道出加固设计方案和施工图后,才可加固处理。兄弟有啥疑问,可直接打我电话139 2518 2556询问
回复 举报
7层,按层高3米计算,接近千分之三,两种情况分析,一是地基没有问题,施工的时候,放线错误造成的,这种情况可以忽略不处理;另一种情况,就是地基不均匀沉降造成的,超过千分之三,必须地基加固;不超过千分之三勤观察为主,另外加建的时候,考虑一下荷载向沉降一侧倾斜(例如多增加纵墙或外挑阳台等措施来平衡现在的偏心),施工完毕装修完毕后再做打算;
河南灿维建筑工程有限公司,持有地基加固、建筑纠偏多项专利技术,已经完成200余项纠偏加固案例。国内建筑物纠偏、地基加固的专业公司,特聘教授级高工,免费为客户量身打造专家级加固施工解决方案,欢迎来电垂询!18539261259 网址:www.hncwjzgc.com
回复 举报