论坛首页 > 加固施工 > 北京专业地基注浆加固公司专业路基沉降加固 +发表新主题
  1. 27 主题
  2. 0 回贴
  3. 998 积分
Ta的主页 发消息
免费获取报价

免费获取方案与报价

免费申请

● 请正确输入手机号方便联系你
● 请放心填写,您的隐私将被严格保密
● 客服将在24小时之内与您联系!
加固之家在线智能报价

加固之家官方微信

回复

北京专业地基注浆加固公司专业路基沉降加固

图片附件 发表于 2018-11-27 09:40 查看 3394 回复 0

北京地基注浆加固公司专业路基沉降加固

压密注浆地基加固

施 工 方 案

1. 本次施工设计依据《xx市地基基础处理技术规范》DBJ08—40—94。


2. 提供施工单位介绍的地层资料。压密注浆加固地层为:①杂填土。注浆加固区底面为层②粘土层面以下0.5m 。


3. 压密注浆布孔间距为:1.0m,排距1.0m; 成孔深度平均为3.5m (共布120孔;注浆成孔总延米为420.0m; 加固土体体积为491.4立方米。


4. 平面施工顺序:先沿建筑物基础外围注浆。然后进行内部注浆加固。浆液的主影响半径为:0.75m 。


5. 注浆类型:为压密注浆与劈裂注浆混合型。


6. 浆液类型:浓普通425#硅酸盐水泥浆液。


7. 水灰比: [水:水泥重量比] 0.6 : 1。

8. 注浆量: 每立方米注入水泥100Kg 。


9. 垂向施工顺序: 自下而上注入浆液。


10注浆限制压力: 0.2~0.3MPa 。


11. 注浆速率: 25~45L/min。


12. 注浆方法:采用跳注、复注、间歇注浆相结合方法。


13. 对于注浆压力达不到0.2MPa 或注浆量达不到要求值的孔, 间隔24小时后采用同等深度重复注浆。



14经压密注浆加固后, 复合地基承载力的设计值为120KPa 。


15. 本施工方案未说明事项均按有关注浆技术规范、规程执行。