论坛首页 > 加固施工 > 被爆大量问题地桩流向福建多地市场!加固行业的恐慌 +发表新主题
  1. 1 主题
  2. 27 回贴
  3. 43 积分
Ta的主页 发消息
免费获取报价

免费获取方案与报价

免费申请

● 请正确输入手机号方便联系你
● 请放心填写,您的隐私将被严格保密
● 客服将在24小时之内与您联系!
加固之家在线智能报价

加固之家官方微信

回复

被爆大量问题地桩流向福建多地市场!加固行业的恐慌

发表于 2018-11-13 16:41 查看 3203 回复 1

说到地基加固,不得不说的就是锚杆静压桩,这工艺能够解决地基承载力不够的问题。但是问题桩事件着实引起了加固行业的恐慌!11月9日,福建泉州南安市的泉州泰景方桩有限公司(下称泰景公司)被爆生产的未达到国家标准的方桩被销往泉州市、莆田市、漳州市、厦门市等地区。


根据中华人民共和国建设部批准实施的《预制钢筋混凝土方桩》标准要求:450×450预制钢筋混凝土方桩下段桩四角主筋的直径不低于20毫米。第一段加密区箍筋的直径为8毫米。同时,第一段加密区箍筋间隔为70毫米,要求五道、第二部分为100毫米,要求10道。非加密区的箍筋间隔为200毫米。

而泰景公司生产的钢筋在爆料者的测量下显示:四根主筋中一根钢筋的直径为18.78毫米,低于标准1.22毫米。第一段加密区第一道箍筋直径为6.45毫米、第二道为6.52毫米、第三道为6.55毫米、第四道为6.61毫米,均低于标准。


另外,第一段加密区箍筋的间隔在110—150毫米之间,第二段加密区箍筋间隔甚至达到了300毫米。而国家标准规定桩尖部分箍筋间隔为50毫米。

对比发现,泰景公司方桩钢筋笼的主筋、箍筋直径均未达到国家标准。另外,箍筋的间隔也达不到国家标准,甚至加密区的箍筋间隔远超国家标准中非加密区的间隔。


11月8日,泉州市晋江市忠佑路与绿洲路十字附近一个施工工地正在进行打桩作业,工地使用的方桩桩身印有“泰景”字样,及方桩的型号等信息。


经过对一根已经打入地下的450×450C型预制方桩测量发现,四角主筋的直径为20.27毫米、钢筋网片直径从6.40毫米到8.15毫米不等。而按照国家标准要求,450×450C型预制方桩四角主筋直径需达到22毫米,钢筋网片直径需要达到10毫米。


在泉州市泉港区驿峰中路附近另一施工工地,一根方桩的大部分已打入地下,漏出地面的部分标有“泰景”的字样。


经测量后发现450×450C型预制方桩加密区箍筋间隔在120毫米左右,按照国标要求两道箍筋间隔为70毫米。


据悉,该公司生产的预制钢筋混凝土方桩除泉州市本地一些工地外,还销往莆田市、漳州市、厦门市等地。



倒序浏览
1 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 186****5221   实习生 发表于 2018-11-13 18:23 0#

    你看,这质量监管真的是有够差劲的!要是用来做地基加固施工,还不知道惹出多少祸端!

    回复 举报

回复帖子 回帖后跳转到最后一页
微信扫一扫
关注加固之家
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
© 2024 jiaguhome.com 加固之家 保留所有权利
加固之家 版权所有 2024 © 粤ICP备16006909号-1
加固之家提醒您