免费获取方案与报价
免费申请
● 请正确输入手机号方便联系你发表于 2016-11-01 10:54 查看 4264 回复 2
一、工程概况:XX市XX区XX委会XX大道XX南侧保留建筑物,据悉该建筑首层建于1992年,后于2000年年再加建二、三层,朝向坐南向北。首、二层框架结构,主体以钢筋混凝土柱、梁、板承重,楼板为现浇钢筋混凝土板,180毫米厚砖墙作外墙围护;三层局部为砖混结构,采用砖墙承重,木瓦金字屋面。房屋外墙部分为马赛克、内墙为批荡扫白饰面,楼地面耐磨砖、水磨石,装铁门、铝窗。层数三层,建筑面积3000平方米,原各层均用作办公楼,现大部分暂时空置。由于业主需对原建筑物的使用功能作出更改,因此,局部构件会出现承载力不足。
二、加固方法:
1、新加基础。
2、柱加固方法:加大截面加固。
3、梁加固方法:钢板加固。
4、楼板裂缝加固方法:高压灌浆加固