一、工程概况:
本工程为中共崇安区委党校,老干部活动中心局部改造项目加固工程,建于2013年,主体地上十二层,地下1层为车库,框架结构,基础形式为桩-筏基础。抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.05g,抗震设防类别为丙类。由于建筑功能布局调整,局部房间变更为卫生间,建筑楼面均布活荷载改变,由原来的2.0kN/m2变为现在的4.0kN/m2重新复核计算分析,对承载力不足的构件采取相应的加固措施。
一、加固内容:
1、对梁进行贴碳纤维布加固。
粘贴碳纤维,界面一定得处时好,保证打磨的厚度,界面不能有浮灰,底面需要多涂几次底胶,刮板45度角,保证无气泡,15327536707 田工