免费获取方案与报价
免费申请
● 请正确输入手机号方便联系你发表于 2018-10-16 14:09 查看 4774 回复 3
梁柱加大截面灌浆
1、施工前准备的工具: 模板(钢模、木模)、岩棉被(草袋、面纱、塑料膜)。
2、施工前混凝土表面处理: 施工前将所有与砼接触的表面清洗干净,不得有油污、碎石、浮灰等外来杂质。用水充分湿润表面,浇筑前接触表面不得有积水,残余水分必须清扫干净。
3、施工工艺
(1)钢筋绑扎
(2)植筋
(3)模板 混凝土结构改造加固时,模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔,灌浆孔径不小于50mm,间距不超过1000mm。
(4)灌注灌浆料:水泥基灌浆材料拌和时,应按照产品要求的用水量加水。宜采用机械拌和。拌和时宜先加入2/3的水拌和约3min,然后加入剩余水量拌和直至均匀,拌和地点宜靠近灌浆地点。
灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间;浇筑前24小时,楼板表面应充分湿润。浇筑前1小时,清除积水。 在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆料的中上部推动,以确保灌浆层的均质性;灌浆过程中若出现跑浆现象,应及时处理。
4、养护
1)灌浆完毕后30分钟内应立即加盖塑料膜、湿草袋、或岩棉被。并保持湿润。
2)在工程灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕3—6小时后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锹等工具轻轻铲除。
3)灌浆完毕后,必须避免剧烈扰动,以避免损坏未硬化的灌浆层。