图片附件 发表于 2018-10-11 13:44 查看 3559 回复 1

压密注浆地基加固


  施 工 方 案


  1. 本次施工设计依据《xx市地基基础处理技术规范》DBJ08—40—94。


  2. 提供施工单位介绍的地层资料。压密注浆加固地层为:①杂填土。注浆加固区底面为层②粘土层面以下0.5m 。


  3. 压密注浆布孔间距为:1.0m,排距1.0m; 成孔深度平均为3.5m (共布120孔;注浆成孔总延米为420.0m; 加固土体体积为491.4立方米。


  4. 平面施工顺序:先沿建筑物基础外围注浆。然后进行内部注浆加固。浆液的主影响半径为:0.75m 。


  5. 注浆类型:为压密注浆与劈裂注浆混合型。


  6. 浆液类型:浓普通425#硅酸盐水泥浆液。


  7. 水灰比: [水:水泥重量比] 0.6 : 1。


  8. 注浆量: 每立方米注入水泥100Kg 。


  9. 垂向施工顺序: 自下而上注入浆液。


  10注浆限制压力: 0.2~0.3MPa 。


  11. 注浆速率: 25~45L/min。


  12. 注浆方法:采用跳注、复注、间歇注浆相结合方法。


  13. 对于注浆压力达不到0.2MPa 或注浆量达不到要求值的孔, 间隔24小时后采用同等深度重复注浆。


  14经压密注浆加固后, 复合地基承载力的设计值为120KPa 。


  15. 本施工方案未说明事项均按有关注浆技术规范、规程执行。