免费获取方案与报价
免费申请
● 请正确输入手机号方便联系你发表于 2018-10-07 17:54 查看 4173 回复 1
1、降低植筋用钢筋抗拉强度设计值。
根据公式可以知道植筋锚固深度与植筋用的钢筋抗拉强度设计值成正比关系,设计时植筋用的钢筋抗拉强度设计值可以在满足工程要求的基础上将其取到最小值,这样就可以更准确的计算出锚固深度的最小值。此种方法既保证了结构安全,也满足了设计施工要求。
2、穿孔塞焊
当钢筋锚固深度不足时可在钢板上打个透孔,并在透孔位置满焊进行连接,以起到增加钢筋锚固深度的作用。钢板宽度应≥5d(钢筋直径),厚度应≥d,长度应大于梁宽。其他要求按照相关技术规范标准执行。
3、钢筋等强度代换
当钢筋数量较少且直径较大时,可采用等强度代换的方式,对于相同等级的钢筋可采用等截面代换,即用小截面钢筋代替大截面钢筋。例如HRB335钢筋3根25可以采用5根18+1根16相同等级的钢筋进行等截面代换,钢筋的截面积都为1473mm²。钢筋截面积变小以后植筋深度也会变小,可以满足植筋锚固深度要求的可能性也更大。