目前国内外在钢管约束钢筋构件方面的相关研究很少。1997 年,Niwa Hironori 等进行了外包钢板方形钢筋混凝土柱耐火性能的试验研究,试验结果表明试件耐火极限可达到3 h; 2014 年,刘发起对火作用下与火灾后圆钢管约束钢筋混凝土柱力学性能进行了试验研究,试验结果表明同等条件下,钢管约束钢筋混凝土柱的耐火极限远高于钢管混凝土柱,基于研究结果提出了钢管约束钢筋混凝土柱的耐火极限和承载力设计建议。目前,国内外对钢管约束钢筋混凝土柱抗火性能的研究中,均未涉及钢管钢材类型、混凝土强度和纵筋保护层厚度对温度场的影响; 本文对以上问题进行研究,为火作用下圆钢管约束钢筋混凝土柱的耐火性能研究提供参考。
内蒙古锐达砼切割拆除温度场非线性有限元分析
外界通过热辐射和热对流向钢管约束钢筋混凝土柱构件传递热量,构件内部则通过热传导进行热量交换。构件受火时沿长度方向的热传导可忽略,且火作用下构件的热量传递为瞬态传热,求解火作用下钢管约束钢筋混凝土柱的温度场实际上是求解截面内部的导热微分方程。
2.1定解条件
火作用下圆钢管约束钢筋混凝土柱截面温度场按第三类边界条件计算,构件初始温度取20℃,计入对流、辐射和界面热阻,钢管表面对流传热系数取25W/(㎡·℃),综合辐射系数取0. 5,Stefan-Boltzmann常数,与受火面接触的介质温度均按ISO—834 升温曲线确定。考虑钢管和混凝土之间不能良好接触形成的界面空隙存在热阻,界面热阻R 取为0. 01㎡·℃/W。