论坛首页 > 加固施工 > 自建房子基础下沉,注浆加固可行吗? +发表新主题
  1. 2 主题
  2. 33 回贴
  3. 51 积分
Ta的主页 发消息
免费获取报价

免费获取方案与报价

免费申请

● 请正确输入手机号方便联系你
● 请放心填写,您的隐私将被严格保密
● 客服将在24小时之内与您联系!
加固之家在线智能报价

加固之家官方微信

回复

自建房子基础下沉,注浆加固可行吗?

发表于 2018-07-06 17:31 查看 4753 回复 3

我这边有一栋自建房子,农村房来着,当时没有经过设计,直接找当地施工队伍做的基础,共有三层一层140平方,现在出现地基下沉和楼板开裂的情况,想做注浆加固能解决问题吗?听人家说注浆价格比较便宜

倒序浏览
3 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 130****2249   实习生 发表于 2018-07-06 19:25 0#

    注浆加固适用于砂土、粉土、粘性土和人工填土等地基加固。根据云浮当地的地质情况,建议不要使用注浆加固,因为我们做过很多这样的案例,注浆加固只能阻止地基继续下沉一段时间,可能过几年地基会继续下沉,这样你做的加固就没有用了。目前广东省解决地基下沉常用的方法都是通过锚杆静压桩方法,这样就能够有很好的保障。你现在花多一点钱去做加固比你花少钱做没有完全保障的加固好的多。孰轻孰重,你可以判断一下咯

    回复 举报

  • 156****6828   实习生 发表于 2018-07-07 15:07 2#

    基础注浆
                    适用于基础因受不均匀沉降、冻胀或其他原因引起的基础裂损时的加固。浆液主要采用水泥浆,水灰比可采用0.5~0.6, 或采用环氧树脂等。
                    a、首先在裂缝处钻孔,单边基础每边不少于2孔;
                    b、条基可沿基础纵向间距1.5~2.0m钻孔,且不小于2排
                    c、注浆施工时,先在原基础裂损处钻孔,注浆管直径可为25mm,钻孔与水平面的倾角不应小于30°,钻孔孔径应比注浆管的直径大2-3mm,孔距可为0.5-1.0m。
                    d、注浆压力可取0.1-0.3MPa。如果浆液不下沉,则可逐渐加大压力至0.6MPa,浆液在10-15min内再不下沉则可停止注浆。注浆的有效直径为0.6-1.2m。

    回复 举报

  • 139****8488   实习生 发表于 2018-07-09 10:16 3#

    各种加固材料 厂家直销

     微信同号

    回复 举报