房下沉的原因是?应该怎么处理房屋地基下沉问题?

发表于 2018-03-29 14:16 查看 3840 回复 2

阳江市阳西县房屋地基下沉应该怎么处理?自建房4层半,后面的两层半是加建上去的,倾斜了12公分,是什么原因?应该怎么处理地基下沉问题

倒序浏览
2 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 189****4651   实习生 发表于 2018-03-29 14:22 1#

    这种你一般要找有资质的加固公司来做基础加固和纠偏扶正。阳江地基下沉治理方法 :

    1.不均匀沉降引起的裂缝对结构的承载能力和整体性有较大的影响,需要及时治理加固。在加固之前,应做好对裂缝的勘察,掌握裂缝开展规律,再根据裂缝程度,对结构进行适当的加固处理。

    2.一般性裂缝,如若干年后不发展,则可以认为不影响结构安全使用,可采用填缝修补或灌浆修补。填缝修补分为水泥砂浆填缝和配盘水泥砂浆填缝,工序为:先将裂缝清理干净,用勾缝刀、抹子、刮刀等到工具将1:3的水泥砂浆或比砌筑砂浆高一级的水泥砂浆或掺有107胶的聚合物水泥砂浆填入砖缝;配筋水泥砂浆填缝则每隔4—5皮砖,在砖缝中先嵌入钢筋,然后按上述工序进行处理。灌缝修补是用压力设备把水灰比为0.7—1.0的水泥浆液压入墙体内,使裂缝粘合。

    3.对于影响安全使用的裂缝,应进行加固处理。因墙体强度不够而发生的裂缝,墙面可敷贴钢筋网片,网片用中φ6@100—300双向或中φ4@100—200双向钢筋网,并配置穿墙拉筋加以固定,然后灌细石混凝土或分层抹水泥砂浆加固。施工前墙体抹灰应刮干净,灌浆后应养护护七天左右。

    4.加强上部结构钢度,可采用钢筋、型钢拉杆或在墙体上增设钢筋混凝土圈梁,圈梁用强度等级为C15—C20的混凝土,截面不小于120×180mm,配筋可采用纵向φ4@10—14箍筋φ6@200—250,每隔1.5—2.5mm应有牛腿(或螺栓、锚固件等)伸进墙体与墙体拉结好。浇筑圈梁时应将墙面凿毛,洇水以加强粘结。

    需要咨询的可以拨打号码13719052463


    回复 举报

  • 130****2249   实习生 发表于 2018-03-30 14:22 2#

    可能是因为以前地基没做好,然后加建的两层半导致地基承受不住,不规则沉降导致的倾斜