小区商品房在装修期间,忘记预留电梯呼叫按钮了,然后我们就打算在电梯间剪刀墙的旁边开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),通过找到当地的加固设计公司给出了一个加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。不过有的邻居认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问这个加固设计方案能经得起质疑吗?现在想知道是不是要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!
加固设计方案没有问题,边缘构件承受弯矩,换算后也就是拉力或者压力。钢筋不连贯,当然力也就断了。结构胶若是差不多的,强度很好,植筋锚固用的就是这个,再说钢筋断了放的钢板与结构胶已经成为整体,力的传递也就没问题了。还有剪力墙抗减,弯矩本来就承受不了多少,平面外。结构计算不会考虑这的计算,用的构造要求