    建筑物基础埋置在自重湿陷性黄土地层上,由于地基处理、防水欠佳,一旦被水浸泡,湿陷、软化承载力大幅度降低,生产不均匀沉降,从而造成结构墙体开裂和严重倾斜,成为危房,屡见不鲜。拆除可惜,重建时间长且经济损失巨大,难以承受。

    为此,寻求一种简而易行可靠方法尽快控制地基稳定解危,以较小支出(相当原造价残值50%以内),才可认为既经济又合理。

    据作者20多年在西北地区所承担100多项危房抢救治理中,所采用的预压桩托换技术进行地基加固顶升纠偏峻工后化险为夷!使某些频于拆除厂房和民用建筑得到恢复使用,为国家节省大量建设资金。对所加固纠偏既有建筑物至今5~15年了,经回访仍一直发挥正常使用功能。并经得起地震波及影响考验,它对抢救危房收到很好的效果。由此充分证明:预压桩托换地基加固顶升是一项实用技术、效果可靠、能立竿见影,并经得时间考验,是利国利民的好方法,是振兴中华创举。

    靖远煤电有限公司6号单身楼,建于1999年,设计为五层,高14.65m,平面尺寸为12×60m、长59.67m,中间设有0.27m宽沉降缝,砖混结构。为坐南朝北、东西向呈一字型。

    基础情况:采用天然地基设有地圈梁,为夸砌大放脚条形基础,基础埋深-2.2m。

    地质条件:基础下持力层属自重湿陷性黄土,承载力低(fk=120Mpa)。

    地基处理:基底下为1.0m厚3:7灰土垫层和1.5m厚素土垫层。