约有230平米剪力墙混凝土强度低于设计标号、采用那种方案为宜、报价?一般采用置换时如何取费为合理?
1、根据现场每一个构件的混凝抗压强度制定不同粘贴钢板加固方法,纵向和横向交叉粘贴,钢板的厚度根据混凝土的强度一般选4~8mm,纵横交叉点的锚固采用化学锚栓进行锚固,具体工艺不再赘述。
2、墙体加大截面加固:喷射聚合物砂浆+预应力钢丝网片(钢丝网抹面),但是要重新进行结构计算。减少层数,让底部各项指标与原设计相同。
3、混凝土墙体置换加固:根据现场每一个构件的混凝抗压强度制定不同的置换方法,重点的工作是支撑卸荷和分批分段的进行置换,置换后不影响原建筑使用功能。决定此种方法的成败在于是上部结构的支撑卸荷,形成托换体系。
回复 举报
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010规定:钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度等级400MPa及以上钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。作为高层建筑,主体结构构件强度远未达到规范和设计要求,竖向抗压及水平构件抗剪承载力下降明显。为保证工程的正常使用,杜绝安全隐患,经过比较分析,初步考虑采用混凝土置换的方案,彻底更换强度不达标的剪力墙,以保证结构整体安全。
回复 举报