新人帖 发表于 2017-12-07 15:39 查看 2709 回复 2

我干的这个住宅楼XB砼是C20的,水泥品牌是中固,不知道怎么搞的自二楼开始砼就有开裂的现象,我记得一次质检检察,甲方的工程师急忙过来让把水泥藏起来, 是水泥的原因吗/??还是有其他的原因!


倒序浏览
2 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • summer   实习生 发表于 2017-12-08 15:21 1#

    第一、砼的热胀冷缩。收缩是砼的一个主要特性,对砼的性能有很大影响。由于收缩而产生的微观裂缝一旦发展则有可能引起机构物的开裂、变形甚至破坏。 

    第二、温度效应。砼内的水泥在水化反应中发散出大量热量,使砼升温,并与外部气温形成一定温差,从而产生温度应力。其大小与温差有关,并直接影响到砼的开裂及裂缝宽度。 

    第三、钢筋配比不足。配筋间距大、配筋率小的砼结构开裂多,无筋砼比有筋砼开裂多。钢筋的位置要正确,保护层过大或过小都可能导致砼开裂。 

    第四、砼材料及配合比。配合比设计不当直接影响砼的抗拉强度,是造成砼开裂不可忽视的原因。配合比不当指水泥用量过大、水灰比大、含砂率不适当、骨料种类不佳、选用外加剂不当等,这几个因素是互相关联的。 

    第五、后期养护条件。养护是使砼正常硬化的重要手段。养护条件对裂缝的出现有着关键的影响。在标准养护条件下,砼硬化正常,不会开裂,但只适用于试块或是工厂的预制件生产,现场施工中不可能拥有这种条件。现场砼养护越接近标准条件,砼开裂可能性就越小。 

    第六、施工质量问题。砼浇筑施工中,振捣不均匀,或是漏振、过振等情况,会造成砼离析、密实度差,降低结构的整体强度。砼内部气泡不能完全排除时,钢筋表面的气泡则会降低砼与钢筋的粘结力。钢筋若受到过多振动,则水泥浆在钢筋周围密集,也将大大降低粘结力。


    回复 举报

  • 155****9252   实习生 发表于 2017-12-11 11:36 2#

    C20强度也太垃圾了= =。