免费获取方案与报价
免费申请
● 请正确输入手机号方便联系你发表于 2017-11-29 15:34 查看 3277 回复 2
构件形式的抗震检查
抗震鉴定时,要注意结构构件尺寸、长细比和截面形式等与非抗震的要求有所不同:
1) 砌体结构的窗间墙、门洞边墙段等的宽度不宜过小,不应有砖璇式的门窗过梁,不宜有踏步板竖肋插人墙体内的梯段;
2) 单层砖柱厂房不宜有变截面的砖柱;
3) 钢筋混凝土框架不宜有短柱,纵向钢筋和箍筋要符合最低要求; 钢筋混凝土抗震墙的高厚比也不宜过大;
4) 单层钢筋混凝土柱厂房不应Ⅱ形天窗架、无拉杆组合屋架; 薄壁工字形柱、腹板大开孔工字形柱和双肢管柱等也不利于抗震。
这些构件,或者承载力不足,或者延性明显不足,或者连接的有效性难于保证,均不利于抗震。
抗震结构整体性构造的判断
建筑结构的多个构件、部件之间要形成整体受力的空间体系,结构整体性的强弱直接影响整个结构的抗震性能。可从下列方面检验:
1) 装配式楼、屋盖自身连接的可靠性,包括有关屋架支撑、天窗架支撑的完整性;
2)楼、屋盖和大梁与墙柱的连接,包括最小支承长度,以及锚固、焊接和拉结措施等可靠性;
3)墙体,框架等竖向构件自身连接的可靠性,包括纵横墙交接处的拉结构造、框架节点的刚接或铰接方式,以及柱间支撑的完整性。
非结构构件的震害评定
非结构构件包括围护墙、隔墙等建筑构件,女儿墙、雨棚、出屋面小烟囱等附属构件,以及各种装饰构件。对其倒塌伤人或加重震害的鉴定要求,与新建工程的设计要求大体相当,体现为:
1) 女儿墙等出屋面悬臂构件要锚固,无锚固时要控制最大高度,人流入口尤为重要;
2) 砌体围护墙、填充墙等要与主体结构拉结,要防止倒塌伤人,对于布置不合理,如不对称形成扭转,嵌砌不到顶形成短柱或对柱有附加内力,厂房一端有墙一端敞口或一侧嵌砌一侧贴砌等,均要考虑其不利影响;对于构造合理、拉结可靠的砌体填充墙,可作为抗侧力构件及考虑其抗震承载力;
3) 较重的装饰物与主体结构构应有可靠连接。