论坛首页 > 加固设计 > 桩基验孔我要主意一些什么?新人求助!! +发表新主题
  1. 27 主题
  2. 42 回贴
  3. 114 积分
Ta的主页 发消息
免费获取报价

免费获取方案与报价

免费申请

● 请正确输入手机号方便联系你
● 请放心填写,您的隐私将被严格保密
● 客服将在24小时之内与您联系!
加固之家在线智能报价

加固之家官方微信

回复

桩基验孔我要主意一些什么?新人求助!!

发表于 2017-11-22 14:13 查看 6826 回复 2

工地的桩刚挖好,然后明天的验孔现场只有我一个没经验的甲方,我应该配合质监站他门做些什么吗?

倒序浏览
2 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 177****5694   实习生 发表于 2017-11-22 17:26 1#

    1、混凝土离析或混凝土胶结差。 

    (1)干灌时未采用串筒,或使用的振捣棒深入长度不够,未到达桩底混凝土,混凝土不振捣或振捣不充分,造成桩基出现离析层;  

    (2)混凝土配合比设计不当,混凝土坍落度控制不好。  

    (3)为追求混凝土的流动性顶部混凝土塌落度太大, 骨料下沉后顶部仅剩浮浆, 强度达不到设计要求,离析发生在桩顶部位;  

    (4)人工挖孔灌注桩在涌水量较大时未采用机械抽水或水下混凝土灌注,造成桩底混凝土受水浸泡,引起砂浆稀释,砂石下沉,严重破坏混凝土的强度,离析发生在水位以下;  

    (5)施工中振捣不够或过振, 均可能出现离析。 

    (6)桩基位置有暗河或是流沙层,灌注过程中水泥浆流出,造成局部离析或断桩; 

    2、夹泥和断桩。 

    (1)夹泥多由塌孔造成;  

    (2)浇筑方量计算不准,造成导管抽出已浇筑的混凝土面,出现断桩现象。或拔管速度太快导致导管埋置混凝土的深度偏薄,形成局部夹泥;  

    (3)施工过程中断,混凝土浇筑不连续,强行接桩,造成新旧混凝土连接部位断桩; 

    (4)导管拔出时速度过快,并未振动,造成桩顶部中心夹泥;  (5)导管气密性差,由于在水下混凝土灌注中导管进入泥浆,破坏导管内外压强差,轻者影响混凝土质量的连续性,严重的阻碍混凝土下料,不能正常翻浆,导致断桩。  

    (6)破头时因混凝土强度不够,使用风镐功率过大或用机械重锤破除,人为造成桩顶浅部断裂; 

    3、桩底沉渣超标。 

    (1)首要原因是清孔不彻底, 尤其是未二次清孔;  

    (2)清孔后泥浆护壁作用减弱,而混凝土供应不及时,或浇筑时间过长,发生孔壁坍塌,此时桩底沉渣过厚,严重的可达1~2m;  

    (3)下放钢筋笼时不垂直,或因与孔壁发生刮擦,使孔壁土掉落,未经二次清孔或清孔不彻底,造成孔底沉渣过厚;  

    (4)施工、监理人员缺乏经验,责任心不够,对清孔工作不到位。

     4、扩径、缩径。 

    (1)地质条件差,成孔后未及时浇筑,土体浸泡时间过长而软化,孔壁在外力的作用下向内挤压或由因混凝土压力向外扩张,因而形成缩径或扩径;  

    (2)相邻桩孔之间相互扰动,尤其是在成桩初始,桩身混凝土的强度很低时。

     5、钢筋笼上浮。 

    (1)桩基钢筋笼固定不牢固。 

    (2)导管埋深太大等。


    回复 举报

  • 185****3302   实习生 发表于 2017-11-23 15:31 2#
    177****5694 发表于 2017-11-22 17:26
    1、混凝土离析或混凝土胶结差。 (1)干灌时未采用串筒,或使用的振捣棒深入长度不够,未到达...

    你这个有解答楼主的疑问?其实楼主你可以问下你上头的同事的,知道大概的流程就行了,不用紧张

    回复 举报