多层砌体建筑的恢复性加固,应根据修复重建阶段结构可靠性与抗震性能鉴定的结果,针对砌筑建筑存在的具体问题,综合选择以下合理、有效的加固手段:


1 多层砌体建筑和底部框架砌体建筑的上部各层,若某楼层承载力明显不足,且属静力荷载下明显不足者,必须采用外加面层、外加预应力等方法对有关墙段进行加固;而属地震作用下明显不足者,可选择普遍外加面层、外加预应力方法进行加固;

2 对承载力明显不足的砌体柱(墙垛),可选择在柱表面加设钢筋网水泥砂浆面层的方案,也可选择在柱间增设支撑或墙体的方案。

3 对变形缝一侧的敞口墙,加固时可选择增设钢筋混凝土框等方案。

4 整体牢固性不良的各类砌体建筑,应采用圈梁、拉杆、锚杆、构造柱以及各种拉结件等予以加强。必要时,还可采用配筋面层或夹板墙等加固外墙。

5 楼屋盖构件支承长度不足时,可选择增设托梁方案,也可选择增强楼屋盖整体性的措施。

6 承重墙段宽度过小,可选择外加面层且采用同时增设构造柱的加固方案。

7 超高的女儿墙和出屋面的烟囱等,可选择降低其高度的方案。若降低高度有困难,应采取增设型钢或钢拉杆等措施予以固定。

8 墙段承载力稍差、又整体性不良时,宜利用构造柱提高其承载力。


多层砌体建筑的抗震加固应符合下列要求:


1 加固后楼层综合抗震能力应满足该地区的抗震设防要求;但不宜显著超过下一楼层的抗震能力;当两者有显著差异时,应相应增强下一楼层的抗震能力。

2 同一楼层中,自承重墙加固后的抗震能力不应超过承重墙加固后的抗震能力。


上海同瑞作为国内早期的房屋检测结构设计单位,在国内结构加固设计、房屋检测、房屋鉴定、房屋抗震鉴定、房屋安全鉴定、复杂结构分析等领域,处于领先优势。

上海同瑞土木工程技术有限公司成立10多年来,作为上海专业的房屋检测单位之一,先后参加上海中小学房屋抗震鉴定排查、外滩历史建筑保护等房屋检测鉴定工作,具有结构设计事务所甲级资质,上海房屋质量检测证书,被授予上海科学进步奖等荣誉。

咨询电话:400-821-3165

或浏览公司网站:http://www.trcet.com

倒序浏览
4 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 130****9425   实习生 发表于 2017-11-17 23:26 1#

    目前砖混结构做加固的比较常见,框架结构也是近十年才多做,以前老房子基本都是砖混结构,老的房子出现的问题比较多,所以我们加固公司接到大部分还是以砖混结构为主

    回复 举报

  • 你卟会了解   实习生 发表于 2017-11-20 11:38 2#

    这广告可以哦,多分享下加固施工方面的知识吧,我觉得这个还是很不错的,打广告我也认了

    回复 举报

  • 136****4769   实习生 发表于 2017-11-20 11:56 3#

    我路过!

    回复 举报

  • 156****8734   实习生 发表于 2017-11-27 13:56 4#

    网站做的很好看,看起来简洁有高档的样子

    回复 举报

回复帖子 回帖后跳转到最后一页
微信扫一扫
关注加固之家
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
© 2024 jiaguhome.com 加固之家 保留所有权利
加固之家 版权所有 2024 © 粤ICP备16006909号-1
加固之家提醒您