免费获取方案与报价
免费申请
● 请正确输入手机号方便联系你发表于 2017-11-06 17:25 查看 3223 回复 2
急需一个塔吊基础加固施工方案,各位做加固的施工人员可以提供一个么?最好是详细一点点的,发现很多都是网上套用的
塔吊基础地基下卧层为软弱地基,属淤泥质土,若使用注浆法,会因为注浆质量难于控制而影响加固效果。而采用树根法,会因为工序多造成施工工期难以预计而影响整个施工进度,故采用扩大基础底面积方法。通过在原基础上增设厚80厘米、宽1米的新基础,将使底面积扩大70%,从而大大降低单位面积地基荷载。并以此通过预留孔处打入锚杆桩,进一步提高基础荷载的抗载能力,从而使塔吊基础得到有效加改善。
具体步骤
1采用沙包堆载进行塔身纠偏,加载第一天为500千克,此后每天递增250千克,直到2吨为止,并按监测数据进行调整。
2在原塔吊基础四周,挖宽一个1.2米深、与原基础垫层同标高的基槽。浇垫层和砖胎模,使基槽净宽达1米,当遇到工程桩承台时,留100毫米间距即可,并将原砼接触面凿毛并洗刷干净。
3钻两排植筋孔,深度大于15d,排距200毫米,上下孔位要确保钢筋保护层厚度。为增加结合部位抗剪效果,在新基础侧面中间再均布二道长15d深植筋孔。
4待孔内尘土用高压气冲净后,孔壁均匀涂抹一层胶液,并将与原基础钢筋同规格的φ20螺钢粘上专用胶进行植筋。上下两排分布筋预留长近1000毫米,中间二排预留长为15d.当抗拔试验合格后,再绑扎双层双向的配筋。
5安装桩基预埋螺栓M25×400,立锚杆桩预留孔模板。预留孔模板上口每边净宽300毫米,下口每边净宽450毫米。为拆模方便,建议将每块模板中间锯开,在立模时用钉子钉牢。预留孔共计8只,其布置尽量使受力均衡。
6浇C30砼。坍落度控制在120±20毫米,振捣时注意保护预留孔模板。砼面至少二次抹面,待12h或1.2Mpa后拆模并养护。
7砼强度达到设计值75%以上后,再安装锚杆桩机,并固定机身。
8压入第一节锚杆桩,采用焊接接桩,再压入第二节锚杆桩,依次类推,直至入桩长度和承载力符合设计要求。
9压桩完后,压桩孔内用C30微膨胀早强砼浇筑密实,封桩孔再用2φ16钢筋交叉焊于锚杆上,并在桩孔顶面以上浇150毫米的桩帽。
回复 举报