发表于 2017-10-17 16:28 查看 2047 回复 2

请问一下地基土采用浆液加固法的时候,注浆施工工序有什么要求呢?谢谢哈 

求详细解答

倒序浏览
2 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 180****2756   实习生 发表于 2017-10-17 16:52 1#

    不客气,希望我的回答能对你有帮助。

    1、对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。

    2、注浆孔间距可取1.0-2.0m,并应能使被加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。

    3、浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中,浆液的初凝时间宜为5-20min;在粘性土地基中,宜为1-2h。

    4、注浆量和注浆有效范围应通过现场注浆试验确定,在粘性土地基中,浆液注入率宜为15%-20%.注浆点上的覆盖土厚度应大于2m。

    5对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa.对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。当坍落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1MPa。


    回复 举报

  • 57728090c3546   实习生 发表于 2017-10-17 18:07 2#

    以上对地基进行注浆加固,要看具体情况实施。一般3-4层的小面积(60方以下的)采用该方法会比较有效。